نیروگاه یک مجتمع صنعتی شامل چهار واحد تولید برق و ترانسهای افزاینده مرتبط است. سمت مثلث ترانسهای قدرت به ژنراتور و سمت ستاره آنها از طریق کلیدهای قدرت به باسبار فشار متوسط پست اصلی مجتمع وصل می شود.
نوع سیستم زمین منظور شده برای سیستم فشار متوسط مزبور زمین همراه با مقاومت است، منتها به دلیل بعضی مشکلات مرتبط با جانمایی سایت امکان نصب مقاومتهای مزبور در نقطه ستاره ترانسهای قدرت که بطور معمول اتفاق می افتد وجود نداشته است. بنابراین گروه طراحی تصمیم به نصب آنها در پست فشار متوسط گرفته و مقاومتهای مزبور در نقطه صفر دو ترانس زمین زیگزاگ که بهمین منظور تهیه شده اند ، نصب می شوند.
از سوی دیگر فیدرهای ورودی پست اصلی به رله های اتصال زمین جهت حفاظت باسبار در مقابل اتصال کوتاه فاز-زمین مجهز شده اند . با این حال گزارشات بعدی حاکی از بی عملی این حفاظتها در مقابل خطاهای اتصال زمین واقع شده روی باسبار اصلی است.
به نظر شما دلیل آن چه می تواند باشد؟