Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » Trip relayمعمای حفاظت شماره 111- رله تریپ

Trip relayمعمای حفاظت شماره 111- رله تریپ

  • Creator
    Topic
  • #1097
    مهدی

      Trip relay های مربوط به حفاظت نیروگاه ما با نشستن trip بر روی واحد به مدت طولانی موقع بی انرژی کردن تجهیزات جهت انجام تعمیرات شروع به داغ شدن می کنند علت چه می تواند باشد

      Trip relay های مربوط به حفاظت نیروگاه ما با نشستن trip بر روی واحد به مدت طولانی موقع بی انرژی کردن تجهیزات جهت انجام تعمیرات شروع به داغ شدن می کنند علت چه می تواند باشد

    Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
    • Author
      Replies
    • #3372
      حمید

        ناشی از طرح نادرست مدار حفاظت است. بطور کلی رله های تریپ سریع پس از عملکرد بی برق می شوند. اگر نیاز به نگهداری فرمان تریپ در مدار باشد که در اغلب موارد اینچنین است می باید از یک نوع رله خاص به نام latching trip relay استفاده نمود که بدین منظور طراحی شده است. اگر تصویری ازمدار قطع موجود بود ، امکان بحث بیشتر فراهم می شد.

        #3376
        مهدی

          #3378
          حمید

            با تشکر از تصویر ارسالی ، اما منظوربنده تصویریاز مدار قطع حفاظتی بود.

            #3381
            مهدی

              #3382
              حمید

                مدار های ارسال تریپ می باید چک شود. احتمالاً یکی یا بعضی از خطوط به دلیل طراحی غلط پس از عملکرد همچنان فعال باقی می مانند. برای مثال کنتاکت خروجی رله های مکانیکی ترانسفورماتورها (نظیر رله بوخهولتز) پس از عملکرد ری ست نمی شوند و مدار باید به نحوی طراحی گردد که پس از مدتی غیر فعال شود.