معماي حفاظت شماره 16- ناتواني حفاظت اتصال زمين

  • Creator
    Topic
  • #149
    حميد

      همانطور كه مي دانيد، يك روش رايج جهت حفاظت سيستمهاي الكتريكي در مقابل اتصال زمين ، آشكار سازي جريان باقيمانده عبوري از سه عدد ترانس جريان منصوب روي سه فاز سيستم است.
      در اين حالت بايد مراقب عملكرد نابجاي رله حفاظتي ناشي از عبور جريانهاي مؤلفه صفر قلابي ( غير منبعث از جريانهاي مؤلفه صفر واقعي در اوليه) باشيم. اين جريانهاي غير واقعي همان جريانهاي مغناطيسي ناشي از اشباع ترانسهاي جريان هستند. در اين حالت عملكرد بطعي تر سيستم حفاظت يا افزايش ستينگ جرياني رله حفاظتي و به تبع آن كاهش حساسيت سيستم پيشنهاد مي شود كه اساساً نامطلوب است.
      يك راه حل ديگر استفاده از ترانس جريان حلقوي در نقطه صفر ترانس قدرت سيستم است. جريانهاي مؤلفه صفر غير واقعي كمتر مي توانند به اين سيستم رخنه كنند.

      توصيه فني مذكور از سوي يك گروه طراحي جهت حفاظت يك سيستم الكتريكي شامل اتو ترانسفورماتور بكار بسته مي شود. آنها حفاظت اتصال زمين را به اتكاء يك رله جرياني مناسب به همراه ترانس جريان حلقوي در نقطه صفر اتو ترانسفورماتور ترتيب مي دهند. ولي با كمال تعجب پاسخ مناسبي از سيستم مذكور در مقابل خطاهاي اتصال فاز – زمين دريافت ني كنند.
      به نظر شما دليل عدم توانايي سيستم حفاظت مذكور در عملكرد مناسب در اين حالت چيست؟

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #1297
      حميد

        در اتو ترانسفورماتور مسير جريان اتصال زمين اوليه و ثانويه نقطه نوتر ترانس است. جريان اوليه و ثانويه بدليل كوپل مغناطيسي تقريباً 180 درجه اختلاف فاز دارند و بدليل ارتباط الكتريكي در نقطه نوتر از هم كم مي شوند. بنابراين ترانس جريان منصوب روي نوترال ترانس قدرت نمي تواند مقدار صحيح هيچ يك از جريانهاي اتصال زمين اوليه يا ثانويه را آشكار سازي نمايد و به تبع آن رله قادر به تشخيص جريان خطاي واقعي نخواهد بود.

      Viewing 1 replies (of 1 total)