Home » Topics » معماي الكتريكي شماره 14- كارگاه تاريك

معماي الكتريكي شماره 14- كارگاه تاريك

  • Creator
    Topic
  • #199
    حميد


      در يك مجتمع بزرگ صنعتي كارگاهي وجود دارد كه كارگران به آن لقب كارگاه تاريك داده اند. اين كارگاه با وجود تعداد بسيار زياد لامپ رشته اي از روشنايي كافي برخوردار نيست.

      موضوع اين كارگاه به گوش رئيس مجتمع مي رسد و دستور مي دهد براي حل مشكل تمام لامپهاي 100 واتي كارگاه را با لامپهاي 200 واتي تعويض كنند. اما با كمال تعجب وضع روشنايي كارگاه به شهادت افراد مشغول در آن و دستگاه نور سنج هيچ تغييري نمي كند.
      رئيس مجتمع دستور مي دهد يكي از لامپهاي 200 وات جديد را برايش بياورند. او به محض ديدن علامت ساخت ايران با لحني متفكرانه مي گويد مگر دستور ندادم از محصولات ايراني در مجتمع من استفاده نشود. او كه مدتها است در حسرت دريافت گرين كارت به سر مي برد با ژست روشنفكر موابانه تكه كلام هميشگي خود ما ايرانيها … ” را بكار مي برد و اين مورد را نيز به انبوه تجارب بي نظير خود در زمينه كشف ويژگيهاي خاص كارگران ايراني از قبيل تنبلي، بي لياقتي و از همه مهمتر ويژگي ذاتي آنها در تقلب مي افزايد ، و صد البته وقتي از كلمه ما استفاده مي كند منظورش خودش نيست چون او مدتها است، تصميم بزرگ خود براي پيوستن به جهان متمدن را گرفته است!

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • Author
      Replies
    • #1432
      حميد

        مشكل از امپدانس داخلي منبع و يا در بحث حاضر امپدانس كابل ارتباطي است. شكل و روابط زير گوياي اين حقيقت هستند. چنانكه مشاهده مي شود هميشه با افزايش تعداد لامپها توان الكتريكي يا نوري دريافتي اضافه نمي شود. همه چيز به مقاومت داخلي منبع بستگي دارد. در شكل زير اگر در سمت راست خط قرمز باشيم ( خط قرمز معرف تساوي مقاومت بار و مقاومت داخلي منبع است ) با كاهش تعداد لامپها يا افزايش مقاومت بار، توان الكتريكي جذب شده افزايش مي يابد، ولي اگر در سمت چپ اين خط باشيم با افزايش تعداد لامپها توان دريافتي بيشتر مي شود.

        همانطور كه مشاهده مي گردد ماكزيمم توان الكتريكي ممكن در حالت برابري مقاوت بار با مقاومت داخلي منبع حاصل مي شود. بر اساس منحني فوق هر توان الكتريكي خروجي بر حسب دو مقاومت بار مختلف قابل تحصيل است چيزي كه دوستان داستان كارگاه تاريك را متحير كرده بود. برابري مقاومت بار و مقاومت كابل ارتباطي خيلي دور از ذهن نيست. يك كابل 500 متري با سطح مقطع 6 ميليمتر مربع و كارگاهي با 80 عدد لامپ 200 وات تقريباً مقاومتهاي يكساني دارند. البته در بحث فوق موضوع تحمل جرياني كابل را ناديده گرفتيم كه قطعاً در يك طرح واقعي مي بايد مد نظر قرار گيرد.

        #2735
        پویا

          مشکل کم نوری در اینجا از مقدار توان لامپها نیست بلکه از افت ولتاژ است.

        Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
        • You must be logged in to reply to this topic.