Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معماي حفاظت شماره 20- حفاظت مدار هيترهاي صنعتي

معماي حفاظت شماره 20- حفاظت مدار هيترهاي صنعتي

  • Creator
    Topic
  • #253
    حميد

      در ماهي كه گذشت جالبترين موضوع فني كه ذهن بنده را بخود مشغول نمود، طرح ساده نشان داده شده در شكل زير است.
      اين مدار توسط كارفرماي يكي از پروژه ها به شركت ما جهت همسان سازي طراحي پيمانكاران مختلف فعال در پروژه ارائه گرديد. از آنجا كه موضوع فعاليتهاي پروژه نوعاً براي شركت ما جديد است، انتظار مي رفت از تجارب ديگر پيمانكاران حرفه اي فعال در اين زمينه تبعيت شود. اما با دقت در اين طرح ساده مي توان متوجه يك ايراد مفهومي در زمينه حفاظت سيستمهاي الكتريكي شد.

      به هر حال قوانين طبيعت از جمله مهندسي برق مستقل از مرزهاي فعاليت سازماني افراد و حتي تجارب فردي يا گروهي آنها عمل مي كند و شركتهاي مختلف مي بايد در تعامل علمي مناسب محتوي دانش و تجارب علمي خود را در يك فرآيند سازنده دائماً مورد بازنگري قرار دهند. اين موضوع از فوايد مهم گسترش دايره فعاليت براي شركتهاي در حال توسعه است.

      به نظر شما اين مشكل چيست و چگونه مي توان طرح را اصلاح نمود؟

    Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
    • Author
      Replies
    • #1513
      رحیم

        با سلام به نظر من سیم نول بایستی از داخل core balanceعبور داده شود

        #1519
        حميد

          مطابق يك توصيه كلي حفاظتي ، در سيستمهاي زمين شده تنها نقطه نوترال سمت منبع مي بايد زمين شود و از زمين نمودن نقطه نوترال سمت بار مي بايد اجتناب شود. در شكل نشان داده شده برخلاف اين توصيه سمت بار سيستم سه فاز زمين شده است. لطفاً توجه فرمائيد كه بين زمين نمودن بدنه تجهيزات و زمين نمودن بخشي از سيستم الكتريكي تفاوت وجود دارد. توصيه بالا به دو دليل زير مطرح مي شود: 1- در صورت قطع كليد تغذيه كننده بار مزبور، عملاً بخشي از ادميتانس زمين سيستم حذف شده و ميزان امپدانس شبكه و به تبع آن تصميمات متأثر سطح اتصال كوتاه زمين نظير تنظيمات حفاظتي متغير و تابعي از شرايط بهره برداري خواهند بود. 2- در صورت وقوع اتصال زمين در فيدرهاي مجاور، سه جريان اتصال زمين به شكل زير نقطه فالت را تغذيه نموده و رله حفاظتي فيدر سالم در جهت معكوس تحريك مي شود كه مي تواند در صورت عدم تجهيز به المان جهتي دچار عملكرد نابجا شود. بنابراين در چنين سيستمي اعمال حفاظت سلكتيو با مشكلاتي همراه خواهد بود.

          مدار معادل

          #1530
          رضا

            سلام. سیم برگشتی ندارد.

          Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)