مطابق مشخصات فني قرارداد يكي از پروژه ها، ولتاژ كمكي مورد استفاده جهت تغذيه مدار كمكي كنتاكتورها مي بايد 230 ولت متناوب باشد. …
مطابق مشخصات فني قرارداد يكي از پروژه ها، ولتاژ كمكي مورد استفاده جهت تغذيه مدار كمكي كنتاكتورها مي بايد 230 ولت متناوب باشد. اين ولتاژ در طرح اوليه از سيستم اضطراري موجود در سايت تأمين شده بود كه مورد اعتراض مشاور طرح قرار مي گيرد. استدلال مطرح شده نيز آن است كه سيستم اضطراري مزبور به اندازه كافي مطمئن نيست و ممكن است در پي يك چشمك كوچك همه فيدرهاي كنتاكتوري قطع شوند.
مطابق تجارب موجود، استفاده از سيستم DC متكي به باتري و شارژر جهت تغذيه مدارات كمكي يك امر معمول و خالي از اشكال است ، بنابراين طرح لازم بر اين اساس تهيه مي شود، اما مشاور به دليل صراحت قرارداد مبني بر لزوم استفاده از ولتاژ AC آنرا نمي پذيرد و توصيه مي نمايد يك دستگاه UPS با همان ظرفيت سيستم DC جايگزين آن گردد.لازم به ذكر است در هر پيشنهاد فني مصارف الكتريكي متناسب با نوع ولتاژ acيا dc انتخاب مي شوند.
در اين شرايط آيا استفاده از UPS به جاي سيستم DC صحيح است؟ چرا؟