پرسش حفاظت شماره 21- مشکل سوختن لوازم برقی در اثر قطع نول

  • Creator
    Topic
  • #271
    امین

      چگونه ممکن است در اثر قطع نول مشترکین برق از روی پایه افزایش ولتاژ 380 بوجود بیاید در حالی که شبکه کابل خود نگهدار است؟
      چگونه ممکن است در اثر قطع نول مشترکین برق از روی پایه افزایش ولتاژ 380 بوجود بیاید در حالی که شبکه کابل خود نگهدار است؟
      این مشکل در موقعی بوجود آمد که کابل خودنگه دار تازه نصب گردیده و نول کابل مشترک بصورت سهوی وصل نگردیده است.

    Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
    • Author
      Replies
    • #1531
      حميد

        در سيستمهاي TNC ( نول و ارت مشترك) با قطع نول ،سيستم فاقد زمين است و نقطه صفر مصرف كننده از نظر ولتاژي شناور مي شود. در اين حالت كوچكترين نشدي روي يك فاز سبب افزايش ولتاژ فازهاي سالم مي گردد.

        #2007
        محمد

          با سلام اگه میشه بگین چه جور میشه در مقابل این خطای انسانی از حفاظت الکتریکی استفاده کرد؟

          #2009
          حمید

            در سیستمهای الکتریکی رله های خاصی جهت آشکار سازی قطع نول وجود دارد که بر مبنای آشکار سازی ولتاژ Neutral-Earth عمل می کنند. در شبکه الکتریکی با قطع نول ولتاژ سیم مربوطه به واسطه امپدانس بار تا حد ولتاژ فاز نسبت به زمین افزایش می یابد که توسط یک رله ولتاژی ساده قابل تشخیص است. البته شرط عملکرد درست آن این است که به هنگام قطع نول لااقل یک مصرف کننده هر چند کوچک در مدار وجود داشته باشد. برای آشکار سازی قطع سیم ارت تابلو روش خاص الکتریکی را بنده سراغ ندارم، البته شرایط سیستم آنچنان نامتعادل است که حفاظتهای جانبی نظیر اضافه ولتاژ می توانند در معرض عملکرد قرار گیرند.

            #2436
            Guest

              فقط در صورتی که نقطه نول ترانس توزیع از زمین قطع شود و اصطلاحا ترانس ایزوله شود و در همان حال هم بار نامتعادل از ترانس کشیده شود و یا یک فاز ترانس اتصالی کند ولتاژ دو فاز نسبت به فاز معیوب و یا فازی که جربان زیادی دارد افزایش می یابد