Home » Topics » معماهای فارسی » مباحث عمومی » معماي الكتريكي شماره 20- مفهوم توان راكتيو

معماي الكتريكي شماره 20- مفهوم توان راكتيو

  • Creator
    Topic
  • #290
    حميد

      ميزان كيلو وات ساعت اندازه گيري شده توسط كنتور هاي الكتريكي دقيقاً معادل انرژي مصرف شده توسط بارهاي الكتريكي در يك بازه زماني مشخص است. ميزان كيلو وار ساعت اندازه گيري شده توسط كنتور معرف چيست؟ …

      ميزان كيلو وات ساعت اندازه گيري شده توسط كنتور هاي الكتريكي دقيقاً معادل انرژي مصرف شده توسط بارهاي الكتريكي در يك بازه زماني مشخص است. ميزان كيلو وار ساعت اندازه گيري شده توسط كنتور معرف چيست؟ آيا معرف انرژي مصرفي مجازي (غير واقعي) است؟ آيا معرف يك كميت الكتريكي مستقل از مفهوم انرژي است؟ آيا دقيقاً معادل انرژي مبادله شده بين توليد كننده و مصرف كننده در يك بازه زماني مشخص به دفعات متناسب با فركانس برق شهر است؟ معرف چه چيزي است؟

    Viewing 17 replies - 1 through 17 (of 17 total)
    • Author
      Replies
    • #1558
      سعيد باقراني

        توان اكتيو = توان واته = توان مفيد = تواني كه به اجبار از شبكه ميكشيم = تواني كه ما دوست داريم مصرف بشه = تواني كه باعث روشنايي در لامپ ميشه = تواني كه باعث گردش شافت موتورها مي شه = تواني كه در خطوط انتقال ارسال مي كنيم = p توان راكتيو = توان دواته = توان غير مفيد = تواني كه به اجبار با توان اكتيو منتقل ميشه = تواني كه ما دوست نداريم مصرف بشه = تواني كه باعث روشنايي در لامپ نميشه = تواني كه باعث گردش شافت موتورها نمي شه = تواني كه تنها با عث افزايش جريان در سيمها مي شه = تواني كه اجبارا با توان اكتيو در خطوط انتقال عبور مي كند = Q مفهوم ساده تر : يك جاده با عرض 10 كاميون تصور كنيد تمامي 10 كاميون به طور همزمان بار مشخصي را از نقطه 1 به نقطه 2 انتقال ميدن و بار خود را در نقطه 2 خالي مي كنند اما 2 كاميون بار خود را تخليه نمي كنند و با بار به نقطه اول بر مي گردند به طور ساده تر كم ميتونيم بگيم كه 8 كاميون توان اكتيو و 2 كاميون بار راكتيو هستند در مبحث برقي نيز توان راكتيو همان تواني است كه باعث اضافه جريان در سيمها مي شود اما اين اضافه جريان باعث انجام كاري نميشود و واجبارا از سيمها عبور مي كند خازن در اين مدارات به مفهوم يك بازرس در موقع تخليه بار در آن كاميونها مي باشد.

        #2585
        حمید

          منظورتان از fc دستگاه های مبدل فرکانس است؟

          #2584
          فرهاد

            ایا fc ها هم توان راکتیو مصرف میکنن؟ میدونم خودشون خازن دارن . آیا باز هم با وجود خازن توان راکتیو مصرف میکنن؟!

            #2557
            سحر

              کامیون مثالی جالب بود، بقیه ی ماجرای خازن گذاری و … رو هم با داستان کامیون ادامه بدین جالب تر و قابل درک تر میشه

              #2413
              حمید

                به معمای الکترونیک قدرت شماره 3 مراجعه فرمائید.

                #2406
                امیر شیخ سفلی

                  ایا لامپهای کم مصرف توان راکتیو تو لید می کند ؟لطفا توضیح دهید

                  #2109
                  حمید

                    کتاب زیر مرجع پیشرفته ای در زمینه کنترل صنعتی و موضوع مورد علاقه شماست. اگر به آن احتیاج مبرم دارید آدرستان را بفرمائید تا برایتان بفرستم. Real-time Iterative Learning Control Design and Applications Jian-Xin Xu, PhD Sanjib K. Panda, PhD Tong H. Lee, PhD Department of Electrical and Computer Engineering National University of Singapore 4 Engineering Drive 3 117576 Singapore Singapore

                    #2108
                    ایمان

                      از توجه شما سپاسگزارم روش یادگیری تکرار شونده فازی چیست؟ ممنون از توجهتان

                      #2056
                      حمید

                        معذرت می خواهم اما سوالتان قدری کلی است. بنده نمی دانم دقیقاً مشکل کجاست، اگر بیشتر توضیح بفرمائید ممنون می شوم. البته در ارتباط با فلسفه کلی خازن گذاری در شبکه می توان به موارد زیر اشاره کرد که امیدوارم منظورتان همین باشد. ایده خازن گذاری در شبکه در واقع به موضوع تولید توان راکتیو پراکنده در شبکه بر می گردد. همانطور که می دانید از عوارض تولید انرژی الکتریکی بصورت مجتمع ( در نیرو گاه ها) و انتقال و توزیع آن تا محدوده مصرف یکی افزایش سرمایه گذاری مرتبط با سیستمهای انتقال و توزیع همچنین پذیرش تلفات ناشی از آن است. بدین معنی که اگر موانع تکنولوژی-اقتصادی موجود اجازه می داد بهتر بود کار تولید انرژی در نزدیکترین نقطه به مصرف انجام شود. البته همه این موارد بیشتر به موضوع تولید توان اکتیو بر می گردد و در مورد تولید توان راکتیو وضعیت قدری متفاوت است. در واقع خازنها واحدهای تولید توان راکتیوی هستند که به راحتی در همه سطوح انتقال و توزیع شبکه الکتریکی قابل نصب و بهره برداری می باشند. بنابراین مثلاً ما برای تولید توان راکتیو مورد نیاز یک الکتروموتور نیازی نیست که کیلومترها دورتر این توان را توسط واحد تحریک یک ژ نراتور تولید و با هزینه زیاد تا محل مصرف حمل کنیم، منطقی تر آن است که در همان محل نصب الکتروموتور این توان راکتیو تولید و در همان جا به مصرف برسد تا از عوارض اشغال ظرفیت بالا دستی همچنین تلفات انرژی ناشی از آن رها شویم. شرکتهای برق منطقه ای برای تشویق مشترکان در استفاده از جبران سازهای محلی اقدام به تعریف تعرفه های خاصی برای نرخ مصرف انرژی راکتیو نموده اند تا مصرف کنندگان تشویق به استفاده از آنها شوند. البته کاربرد خازنهای سری در خطوط انتقال جهت افزایش توان انتقالی آنها همچنین خازنهای موازی برای کنترل توان راکتیو سیستم در سطوح ولتاژی انتقال نیز مرسوم هستند که هر یک بحثهای مفصل مربوط به خود را طلب می کنند.

                        #2053
                        ایمان

                          بابت توضیح ممنون، به سوال( کاهش توان راکتیو خازن گذاری باید چگونه باشد) هم لطف کنین توجه کنید

                          #2050
                          حمید

                            سیستمهای کنترلی متکی به الگوریتم ILC ) Iterative Learning Control ) سیستمهای کنترلی جدید و پیشرفته ای هستند که در فرآیندهای تکرار پذیر کاربرد می یابند و بر مبنای تئوری پیشرفته کنترلی Robust شکل گرفته اند. در این نوع سیستمهای کنترلی آموزش پذیر، پارامترهای کنترلی حین عملکرد سیستم می تواند تغییر کند و کاربردهای متعددی در شاخه های مختلف مهندسی از جمله برق دارند. Iterative Learning Control (ILC) techniques have been successfully applied to solve a variety of real-life control-engineering problems, for example mechanical systems such as robotic manipulators, electrical systems such as electrical drives, chemical process systems such as batch reactors, as well as aerodynamic systems, bioengineering systems, and others. When such systems are operated repeatedly, iterative learning control can be used as a novel enabling technology to improve the system response significantly from trial to trial. ILC is reputed for its promising and unique features: the structural simplicity, the perfect output tracking, almost model-independent design, and delay compensation. These highly desirable features make ILC a promising control alternative suitable for numerous real-time control tasks where a simple controller is required to achieve precise tracking in the presence of process uncertainties and delays. Most iterative learning control schemes are designed to find purely feedforward action depending wholly on the previous control performance of an identical task. Although the purely feedforward control scheme is theoretically acceptable, it is difficult to apply to real systems without a feedback control due to several reasons. One of the reasons is that it is not robust against disturbances that are not repeatable with respect to iterations. Another reason is that the tracking error may possibly grow quite large in the early stage of learning, though it eventually converges after a number of trials. In addition, an iterative learning control is designed and analyzed with a mathematical model of the plant. Since modelling errors are unavoidable, the real iterative learning control system may violate its convergence condition although the iterative learning control satisfies the condition for nominal plant model. Thus, in real practice, a feedback control is commonly employed along with the iterative learning control for system robustness enhancement and better performance. In these control schemes, the feedback controller ensures closed-loop stability and suppresses exogenous disturbances and the iterative learning controller provides improved tracking performance over a specific trajectory utilizing past control results.

                            #2049
                            ایمان

                              i l c چیست؟ لطف کنین توضیح دهید

                              #2048
                              ایمان

                                سلام،جهت کاهش توان راکتیو خازن گذاری باید چگونه باشد؟

                                #1814
                                مسعود

                                  كاميون تشبيه خوبي بود لطفا در مورد مفهوم توان راكتيو بيشتر توضيح بديد.

                                  #1572
                                  حميد

                                    توان لحظه اي نرخ تغييرات انرژي در هر لحظه است.بنابراين در يك لحظه ممكن است مقدار انرژي بسيار كم باشد اما نرخ تغييراتش زياد، در آن صورت توان راكتيو معرف ماكزيمم توان لحظه اي راكتيو يا ماكزيمم نرخ تغييرات انرژي در يك بازه زماني قابل تكرار است. براي ولتاژ، جريان و توان لحظه اي مي توان نوشت: V=Vm COS ?t I=Im COS (?t-?) P=V.I = Vm.Im COS ?t COS (?t-?) P = Vm/?2 .Im/?2 COS ? (1+ COS 2?t) + Vm/?2 .Im/?2 SIN ? SIN 2?t در معادله بالا جمله اول معرف توان اكتيو لحظه اي و جمله دوم به عنوان توان راكتيو لحظه اي تعريف شده است. همانطور كه مشاهده مي كنيد جمله متغير با زمان اول از يك مقدار متوسط غير صفر برخوردار است كه به آن توان اكتيو مي گويند. در واقع انتگرال زماني تابع مذكور در بازه تكرار تابع معرف يك مقدار اسكالر مستقل از زمان است كه به آن اصطلاحاً توان اكتيو مي گويند. حاصلضرب اين مقدار در زمان معرف كميت فيزيكي انرژي است كه به طور مستقيم توسط كنتورهاي واته اندازه گيري مي شود Pa = Vm/?2 .Im/?2 COS ?= VRMS . IRMS COS ? W= Pa. t اما در مورد جمله دوم معادله ذكر شده، انتگرال زماني تابع در بازه تكرار آن برابر صفر است. با اين حال در تشابه با توان اكتيو مقدار ماكزيمم اين تابع متغير را اصطلاحاً توان راكتيو مي خوانند. حاصلضرب اين مقدار در زمان معرف هيچ كميت فيزيكي تيست، بلكه تنها يك بيان رياضي است. Qr = Vm/?2 .Im/2 SIN ? = VRMS . IRMS SIN? حتي در صورتي كه بخواهيم از انرژي رد و بدل شده بين منبع و بار صحبت كنيم ، بايد انتگرال مزبور براي يك نيم سيكل مثبت و يا منفي در پريود تغييرات تابع محاسبه شده و پس از آن نيز بايد از تعداد دفعات مبادله انرژي بين منبع و بار در يك بازه زماني تعريف شده سخن به ميان آورد. در آن صورت نيز تنها مضربي از جمله معروف توان راكتيو، در معادلات وارد مي شود. در واقع انرژی راکتیو ( البته نه آن چیزی که کنتورهای راکتیو نشان می دهند، چون اساساً کمیت نشان داده شده توسط کنتور از دیمانسیون انرژی برخوردار نیست )، یک مقدار اندک انرژی است ( در مقایسه با توان اکتیو تبادل شده در شبکه) که توسط سیستم تحریک ژنراتورها تولید می شود. این انرژی یکبار موقع برقدار کردن شبکه تولید و موقع بی برق نمودن آن مصرف می شود. بین این دو زمان نیز مقدار انرژی مذکور ثابت و بین منبع و مصرف کننده تبادل می شود.

                                    #1559
                                    حميد

                                      تعابير زيبايي مورد استفاده قرار گرفته است. اما لطفاً بفرمائيد آيا توان راكتيو مصطلح در مهندسي برق با مفهوم انرژي ( قابليت انجام كار) ارتباط دارد يا نه؟ آيا مقدار اندازه گيري شده توسط كنتور راكتيو همان مقدار واقعي انرژي جابجا شده بين منبع و مصرف كننده است؟ در برآورد انرژي اكتيو ، فاكتور زمان اهميت دارد يعني با يك توان مصرفي ثابت هر چه زمان بيشتر شود انرژي مصرفي در سيستم هم بيشتر مي شود. آيا فاكتور زمان در پارامترهاي راكتيو نيز همين اثر را دارد؟ بالاخره ديمانسيون KVARH اندازه گيري شده توسط كنتور نيز مانند ديمانسيون KWH است يعني قابل تبديل به كالري يا ژول است؟

                                      #2994
                                      سجاد

                                        لطفا طریقه محاسبه مقدار خازن برای بار راکتیو برای 125 آمپر را توضیح دهید

                                      Viewing 17 replies - 1 through 17 (of 17 total)
                                      • You must be logged in to reply to this topic.