در يكي از پروژه ها، مشاور طرح به استناد بند 2.2.1 از استاندارد IEC 60694 حاضر به تأييد تابلو هاي 20 كيلو ولت كه توسط سازندگان داخلي ساخته مي شوند نيست.
در يكي از پروژه ها، مشاور طرح به استناد بند 2.2.1 از استاندارد IEC 60694 حاضر به تأييد تابلو هاي 20 كيلو ولت كه توسط سازندگان داخلي ساخته مي شوند نيست. آنها مي گويند به دليل آنكه ارتفاع نصب تابلو هاي مذكور 1800 متر از سطح دريا مي باشد، ولتاژهاي تست ماكزيمم دائمي، فركانس 50 هرتز 1 دقيقه (Power frequency ) و BIL تابلو مي بايد در ضريب 1.12 ضرب شوند. به اين ترتيب تنها راه باقيمانده براي ما استفاده از تابلوهاي 33 كيلو ولت بجاي 20 كيلو ولت است.
راستش را بخواهيد، رئيس بنده اين راه حل را نمي پذيرد و معتقد است بنده به اندازه كافي اطلاعات ندارم تا بتوانم مشاور را قانع به پذيرش تابلو هاي معمول (Umax.=24 KV , Upf =50 KV, BIL=125 KV) در اين پروژه نمايم. او مي گويد ايران يك كشور كوهستاني است و قسمت اعظم مراكز صنعتي در ارتفاعي بيش از 1000 متر هستند بنابراين در صورتي كه ادعاي مشاور صحيح باشد ، پيمانكاران مجبور خواهند بود هميشه از يك كلاس عايقي بالاتر براي تجهيزات سوئيچينگ استفاده نمايند كه امر بعيدي است.
لطفاً راهنمايي فرمائيد.