Home » Topics » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معماي تابلو شماره 5- ايزولاسيون تابلو 20 كيلو و ارتفاع نصب

معماي تابلو شماره 5- ايزولاسيون تابلو 20 كيلو و ارتفاع نصب

  • Creator
    Topic
  • #354
    فاطمه

      در يكي از پروژه ها، مشاور طرح به استناد بند 2.2.1 از استاندارد IEC 60694 حاضر به تأييد تابلو هاي 20 كيلو ولت كه توسط سازندگان داخلي ساخته مي شوند نيست.

      در يكي از پروژه ها، مشاور طرح به استناد بند 2.2.1 از استاندارد IEC 60694 حاضر به تأييد تابلو هاي 20 كيلو ولت كه توسط سازندگان داخلي ساخته مي شوند نيست. آنها مي گويند به دليل آنكه ارتفاع نصب تابلو هاي مذكور 1800 متر از سطح دريا مي باشد، ولتاژهاي تست ماكزيمم دائمي، فركانس 50 هرتز 1 دقيقه (Power frequency ) و BIL تابلو مي بايد در ضريب 1.12 ضرب شوند. به اين ترتيب تنها راه باقيمانده براي ما استفاده از تابلوهاي 33 كيلو ولت بجاي 20 كيلو ولت است.
      راستش را بخواهيد، رئيس بنده اين راه حل را نمي پذيرد و معتقد است بنده به اندازه كافي اطلاعات ندارم تا بتوانم مشاور را قانع به پذيرش تابلو هاي معمول (Umax.=24 KV , Upf =50 KV, BIL=125 KV) در اين پروژه نمايم. او مي گويد ايران يك كشور كوهستاني است و قسمت اعظم مراكز صنعتي در ارتفاعي بيش از 1000 متر هستند بنابراين در صورتي كه ادعاي مشاور صحيح باشد ، پيمانكاران مجبور خواهند بود هميشه از يك كلاس عايقي بالاتر براي تجهيزات سوئيچينگ استفاده نمايند كه امر بعيدي است.
      لطفاً راهنمايي فرمائيد.

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #1679
      حميد

        قابلیت اجزاء مختلف یک تابلو الکتریکی نظیر کلاس عایقی، جریان نامی باسبار و حتی مشخصات کلیدهای قدرت تحت تأثیر تغییر ارتفاع تغییر خواهد کرد. استاندارد ANSI/IEEE C37.04 ضرایب تصحیح ارتفاع برای کلیدهای قدرت و استاندارد ANSI/IEEE C37.20.2 برای تابلوهای فشار متوسط Metal-clad را معرفی نموده اند.بر این اساس مقادیر: -Maximum design voltage -Lightning impulse withstand voltage (BIL) -Power frequency withstand voltage (hipot) به ازای هر 100 متر بیشتر از 1000 متر تصریح شده در استاندارد، 1 درصد اضافه می شوند و به ازای هر 500 متر بیشتر، جریان نامی تجهیزات نظیر کلید یا باسبار 1 درصد بیشتر می شود. اما در مورد مشکل شما، ولتاژ ماکزیمم قابل تحمل برای تجهیزات مطابق ANCI C84.4 ، 106 درصد بیشتر از ولتاژ نامی 20 کیلو ولت است که با احتساب 800 متر اضافه ارتفاع می شود Um = 20*1.06*1.08 =22.89 KV ، این مقدار کمتر از 24 کیلو ولت تأمین شده توسط اکثر تابلو سازان است بنابراین با اطمینان قابل استفاده اند. در مورد BIL و اضافه ولتاژ یک دقیقه نیز لازم است مطالعات هماهنگی عایقی لازم صورت پذیرد. در این حالت استفاده از برق گیر جهت کنترل بهینه اضافه ولتاژهای گذرا توصیه می شود.

      Viewing 1 replies (of 1 total)