پرسش حفاظت شماره 30 – حفاظت تعادل فاز

  • Creator
    Topic
  • #382
    آ ک ه

      تفاوت حفاظت 46 و 47 در چیست؟
      تفاوت حفاظت 46 و 47 در چیست؟

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #1707
      حمید

        رله Phase balance current relay (Device 46) یک رله جریان پایه است که برای حفاظت ماشینهای الکتریکی در برابر جریانهای نامتعادل فازی مورد استفاده قرار می گیرد. جریانهای نامتعادل فازی بر اثر بارهای نامتعادل، سوئیچینگ تکفاز در سیستمهای انتقال و توزیع بوجود می آیند. این جریانهای نامتعادل می توانند بر اثر قطع تکفاز فیوز یا اتصالات کابلی در مدارهای تغذیه موتورها بوجود آیند. به طور کلی دو نوع رله تعادل فاز جریانی وجود دارد. در نوع اول رله با سنجش دائمی مقادیر موءثر هر فاز هرگاه اختلاف اندازه این کمیت برای دو فاز مختلف از یک مقدار مشخص بیشتر شد (برای نمونه 25 درصد) رله عمل می کند. در نوع دوم که موسوم به رله جریانی موءلفه منفی است، پارامتر I22t مورد سنجش رله واقع می شود که در آن I2 معرف موءلفه منفی جریان خطا است. به این ترتیب اثر حرارتی موءلفه منفی جریان خطا معیار تنظیمات رله خواهد بود. سازندگان ماشینهای الکتریکی دوار معمولاً قابلیت تحمل تجهیزات خود را بر اساس همین فاکتور اعلام می نمایند که مبنای تنظیم رله مذکور در عمل خواهد بود. رله Phase-sequence voltage relay (Device 47)یک رله ولتاژ پایه است که برای حفاظت ماشینهای الکتریکی در برابر افت ولتاژ یا اتصالات معکوس فاز بکار می رود. رله های مذکور قادر به تأمین حفاظت اضافه ولتاژ ماشین نیز هستند. با این حال برخی از آنها قادر نیستند حفاظت تکفاز را پوشش دهند چون رفتار دینامیک موتور به هنگام راه اندازی به گونه ای است که ولتاژ بازگشتی از روی سیم پیچی موتور عدم وجود فازهای قطع شده در ورودی را از دید رله پنهان می کند. البته این نوع رله ها بخوبی خطای تک فاز روی باس و یا یک گروه موتور متصل به یک باس را تشخیص می دهند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص تنظیمات رله های مذکور می توانید به Protection riddle No.53 از بخش انگلیسی همین سایت مراجعه فرمائید.

      Viewing 1 replies (of 1 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.