سیم پیچی open delta ترانس ولتاژ در تابلوهای MV برای چه نوع حفاظتی به کار می رود؟
سیم پیچی open delta ترانس ولتاژ در تابلوهای MV برای چه نوع حفاظتی به کار می رود؟
Viewing 1 replies (of 1 total)
Viewing 1 replies (of 1 total)
- You must be logged in to reply to this topic.

یک کاربرد مهم دیگر اتصال مثلث باز نصب مقاوت دمپینگ در سیستمهای مستعد اضافه ولتاژهای رزونانس است. نقش این مقاومت دور سازی فرکانس طبیعی سیستم از فرکانس رزوناس قابل وقوع در سیستم است.
تجربه نشان داده برای یک ارت فالت واقع شده در سیستمهای مورد اشاره ، بطور معمول توانی حدود 50 وات را باید دمپ نمود. با فرض ولتاژ ثانویه 3/100 ولت و وقوع یک اتصال کوتاه SOLID تکفاز در سیستم، ولتاژ دوسر مقاومت 100 ولت خواهد بود. بنابراین مقدار مقاومت از رابطه فوق قابل استخراج می باشد. برای ولتاژ 3/100 ولت مقدار مقاومت پیشنهادی 68 اهم است.