گروه طراحی حفاظت پروژه ای که کفگیر به ته دیگشان خورده تصمیم می گیرند جهت حفاظت دو دستگاه ترانسفورماتور با توانهای مشابه به جای استفاده از دو عدد رله دیفرانسیل از یک عدد رله دیفراسیل با سه ورودی مطابق طرح حفاظتی زیر استفاده کنند.
گروه طراحی حفاظت پروژه ای که کفگیر به ته دیگشان خورده تصمیم می گیرند جهت حفاظت دو دستگاه ترانسفورماتور با توانهای مشابه به جای استفاده از دو عدد رله دیفرانسیل از یک عدد رله دیفراسیل با سه ورودی مطابق طرح حفاظتی زیر استفاده کنند.رله دیفرانسیل مورد استفاده از انواع رله های دیجیتالی مدرن (Low Impedance) با کلیه امکانات حفاظتی است. طرح مورد نظر پس از اجرا در عمل با یک نقص مهم حفاظتی مواجه می شود. به هنگام بستن کلید تغذیه یکی از ترانسها در حالیکه ترانس دیگر زیر بار است، در بعضی از مواقع رله عملکرد نابجا از خود نشان داده و سبب تریپ ناخواسته سیستم می شود. اولین حدس کارشناسان حفاظت درگیر در موضوع ، ضعف سیستم حفاظت در رویارویی با جریان هجومی ترانسفورماتورها به هنگام وصل ترانسفورماتور دوم است. اما طی بررسیسهای بعدی مشخص می شود، رله دیفرانسیل مورد استفاده مجهز به فانکشن Trip Blocking هارمونیک 2 بوده و فانکشن مزبور حین تست نیز بخوبی عمل می کند.
آیا می توانید به گروه مزبور در حل این مشکل کمک کنید؟