Home » Topics » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 14- موازی کردن دو ترانس با گروه برداری متفاوت

معمای ترانسفورماتور شماره 14- موازی کردن دو ترانس با گروه برداری متفاوت

  • Creator
    Topic
  • #412
    رهگذر

      چگونه میتوان دو ترانس با مشخصات یکسان و گروه برداری متفاوت را با یکدیگر پارالل نمود؟
      چگونه میتوان دو ترانس با مشخصات یکسان و گروه برداری متفاوت را با یکدیگر پارالل نمود؟

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • Author
      Replies
    • #2121
      گلاویژ

        It’s a classical way to parallel Dyn1 with Dyn7 (or Dyn5 with Dyn11) by replacement of two phases in primary side.(and many other vector groups) You can refer to Mr. Masoud Soltani’s books and many other books . As I told , it’s a classical method .

        #2182
        حمید

          همانطور که بیان شده بحث مفصل موضوع در مراجع کلاسیک آمده است. واقعیت آن است که با جابجایی فازهای مختلف در ورودی و خروجی ترانسها می توان گروه های زیادی از ترانسها را با هم موازی ساخت و تعداد آنها با جایگشتهای متنوع حاصل از این جابجایی ها متناسب است. در اشکال زیر به برخی جابجایی های کاربردی برای موازی کردن گروه های مختلف برداری اشاره شده است.