Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 43 – عملکرد فانکشن 66

معمای حفاظت شماره 43 – عملکرد فانکشن 66

  • Creator
    Topic
  • #440
    آ-خ

      عملکرد فانکشن 66 ( start up time supervision ) چیست؟
      عملکرد فانکشن 66 ( start up time supervision ) چیست؟

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • Author
      Replies
    • #1815
      علیرضا

        این فانکشن بر روی دفعات استارت شدن یک موتور نظارت می کند به عنوان مثال یک موتور در طی یک ساعت در حالت hot نباید بیشتر از 2 بار روشن شود.

        #1816
        حمید

          با تشکر از پاسخ خوب ارائه شده. همانطور که بدرستی بیان شده فانکشن 66 یکی از فانکشنهای حفاظتی رله های حفاظت موتور است که از تنشهای حرارتی و مکانیکی بیش از حد موتور حین راه اندازیهای متعدد و تکراری خود داری می کند. زیرا سازندگان برای اینگونه تنشها محدودیت قائل می شوند. ستینگ این حفاظت شامل یک مقدار جریانی (5%In) و دو مقدار زمانی است. که در شکل زیر مشخص شده است.