جهت جریانها در شکل مشخص شده است در این حالت برای رله ی 67N متصل به CBCT P2 جهت جریان در خلاف جهت یا Reverse می باشد و موجب تریپ کلید نمی گردد. درحالیکه رله ی 67N متصل به CBCT P1 جهت جریان در جهت Forward می باشد و موجب تریپ کلید CB1 می گردد. حالت دوم: رله های Directional Earth Fault 67N در فیدر های خروجی
در این حالت فرض می کنیم که اتصال به زمینی در محل نشان داده شده رخ دهد در این حالت جریان خطا برابر مجموع جریان عبوری از NGR و جریانهای خازنی فازهای سالم دیگر فیدرهای خروجی می باشد. برای فیدر خطادار ، جهت جریان در جهت forward می باشد و موجب تریپ کلید مربوطه می گردد در حالیکه برای سایر فیدرهای خروجی ، جهت جریانهای خازنی در خلاف جهت یا Reverse می باشد و موجب تریپ ناصحیح نمی گردد. همانطور که مشاهده می گردد با استفاده از رله جهت دار خطای زمین از تریپ ناخواسته و غیر صحیح فیدرهای سالم جلوگیری به عمل می آید و بحث Power Supply Continuity رعایت می گردد.