معمای حفاظت شماره 52 – حفاظت ارت فالت جهتی

  • This topic has 3 replies, 1 voice, and was last updated 2 years, 8 months ago by محمد والی نژاد.
  • Creator
    Topic
  • #482
    احمد

      عملکرد فانکشن 67n , 67ns به چه صورت است و مفهوم forward , reverse در این فانکشن چیست؟
      عملکرد فانکشن 67n , 67ns به چه صورت است و مفهوم forward , reverse در این فانکشن چیست؟

    Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
    • Author
      Replies
    • #1918
      حمید

        رله 67NS همان رله 67N کاملاً حساس است که از رنج ستینگ پائینی برخوردار است. جهت و سوی تخلیه انرژی ارت فالت نیز در مدار به محل وقوع خطا و نحوه زمین شدن شبکه بستگی دارد مثلاً در شکل زیر رله ارت فالت جهتی خطای نقطه B را می تواند ببیند ولی خطای نقطه A را نمی بیند یا برعکس.

        #1920
        احمد

          کاربرد حفاظت ارت فالت جهتدار 67n برای چیست در حالی که سایر حفاظتهای جریانی پوشش مناسبی دارند

          #1944
          محمد والی نژاد

            برای توضیح این دو سوال ، یک آرایش MV مطابق شکل زیر با دو ورودی از سمت دو ترانس که نقطه نوترال آنها توسط مقاومت زمین شده است در نظر می گیریم. حالت اول : رله های Directional Earth Fault 67N در فیدر های ورودی در این حالت فرض می کنیم که اتصال زمینی در نقطه A رخ می دهد مطابق شکل دیده می شود که جریان خطای زمین برابر مجموع جریانهایی است که از NGR دو ترانس می گذرد و مجموع جریانهای خازنی فازهای سالم فیدر های خروجی نیز از محل خطا می گذرد. جهت جریانها در شکل مشخص شده است در این حالت برای رله ی 67N متصل به CBCT P2 جهت جریان در خلاف جهت یا Reverse می باشد و موجب تریپ کلید نمی گردد. درحالیکه رله ی 67N متصل به CBCT P1 جهت جریان در جهت Forward می باشد و موجب تریپ کلید CB1 می گردد. حالت دوم: رله های Directional Earth Fault 67N در فیدر های خروجی در این حالت فرض می کنیم که اتصال به زمینی در محل نشان داده شده رخ دهد در این حالت جریان خطا برابر مجموع جریان عبوری از NGR و جریانهای خازنی فازهای سالم دیگر فیدرهای خروجی می باشد. برای فیدر خطادار ، جهت جریان در جهت forward می باشد و موجب تریپ کلید مربوطه می گردد در حالیکه برای سایر فیدرهای خروجی ، جهت جریانهای خازنی در خلاف جهت یا Reverse می باشد و موجب تریپ ناصحیح نمی گردد. همانطور که مشاهده می گردد با استفاده از رله جهت دار خطای زمین از تریپ ناخواسته و غیر صحیح فیدرهای سالم جلوگیری به عمل می آید و بحث Power Supply Continuity رعایت می گردد.

          Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)