Home » Topics » معماهای فارسی » مباحث عمومی » معمای الکتریکی شماره 10- خوردگی سازه های فلزی در مجاورت خطوط انتقال برق

معمای الکتریکی شماره 10- خوردگی سازه های فلزی در مجاورت خطوط انتقال برق

  • Creator
    Topic
  • #52
    حمید

      مطابق برخی توصیه های فنی باید مراقب آثار خورندگی مجاورت خطوط انتقال نیرو با سازه های فلزی اطراف نظیر لوله هاي فلزي بود.

      جریان های القایی شکل گرفته در مسیرهای الکتریکی اطراف المانهای بزرگ جریان ذاتاً متناوب است.
      بر اساس اصول الکترو شیمی جریانها یا نیروهای الکترو موتوری متناوب کاملاً متقارن قادر به ایجاد آثار خورندگی نیستند.
      پس دلیل توصیه های مذکور چیست؟ چگونه جریانهای ac القایی سبب خوردگی می شوند؟

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • Author
      Replies
    • #1389
      AMIR KHASHAYAR

        خاک سیلیس دارد و مثل یک دیود ذاتی عمل می کند . بنا براین بخش بسیار کوچکی از جریان های سنگین سرگردان به جریان DC تبدیل می شود .

        #1411
        بنیامین

          چون معمولا سیستم های سه فاز در عمل کاملا” متقارن نیستند لذا برایند آنها تشکیل یک ولتاژ القایی غیر صفر را میدهد که در اجسام فرومغتاطیس اطراف خود تولید جریان القایی می کند. از آنجا که معمولا یک نقطه از این تجهیزات زمین شده و امکان بر قراری اتصال از یک نقطه دیگر هم محتمل است لذا در این حالت یک جریان گردشی که مدار آن از طریق زمین بسته میشود بوجود می اید و چنانچه در این مسیر فلزی قرار گیرد که نقش آند را برای سیستم بازی کند منجر به خوردگی آن میشود.