Home » Topics » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 18 – بارگذاری ترانسفورماتور

معمای ترانسفورماتور شماره 18 – بارگذاری ترانسفورماتور

  • Creator
    Topic
  • #526
    بهنام

      در صورت وجود اختلاف بین دمای محیط و ماکزیمم دمای طراحی ترانس، ظرفیت باردهی آن چگونه محاسبه می شود؟ نحوه صحیح دریافت اضافه بار از ترانسفورماتورها چگونه است؟

      در صورت وجود اختلاف بین دمای محیط و ماکزیمم دمای طراحی ترانس، ظرفیت باردهی آن چگونه محاسبه می شود؟ نحوه صحیح دریافت اضافه بار از ترانسفورماتورها چگونه است؟

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • Author
      Replies
    • #1992
      حمید

        بر اساس آخرین ویرایش IEEE ماکزیمم ظرفیت بار دهی یک ترانس می تواند تا 200 درصد ظرفیت قید شده Name plate آن افزایش یابد. IEEE C57.91-1995 معادلات و جداول مرتبط با چگونگی این تغییرات را مشخص می نماید. با این حال به عنوان یک تقریب خوب می توان یک افزایش یا کاهش 1 درصدی در ظرفیت بار دهی ترانس به ازای 1 درجه سلسیوس افزایش یا کاهش دمای محیط در نظر گرفت. برای مثال میزان باردهی ترانسی که برای دمای محیطی 30 درجه طراحی شده در دمای 40 درجه حدود 10 درصد کاهش می یابد. در صورتی که hottest-spot دمای هادیهای ترانس از 110 درجه تجاوز نکند یک رابطه لگاریتمی بین طول عمر ترانس و تغییرات دمای کارکرد آن وجود دارد. بطور سر انگشتی به ازای هر 8 درجه کاهش دمای کارکرد ترانس طول عمر آن دو برابر می شود. در مورد اضافه بار ترانس ،بطور کلی اپراتور مجاز به افزایش بار ترانس تا 200 درصد ظرفیت نامی برای مدت زمان محدود و hottest-spot حدود 180 درجه می باشد. جدول زیر نیز نحوه اضافه بارگذاری توصیه شده در ترانسفورماترهای قدرت را نشان می دهد. The loading recommendations in above table assume that the load is summer and winter peaking, that the fall and spring peak is approximately 60% of summer peak, that the average ambient temperature on a normal summer day is 30˚C, that the daily load profile is similar to the cyclical load profile described earlier, that the winter peak is less than 120% of the summer peak, and that noncyclical loading is constant except for downtime. 1. The normal summer loading accounts for periods when temperatures are abnormally high. These might occur every three to five years. For every degree that the normal average ambient temperature during the hottest month of the year exceeds 30˚C, derate the transformer 1% (i.e., 129% loading for 31˚C average ambient). 2. The percent load is given on the basis of the current rating. For MVA loading, multiply by the per unit output voltage. If the output voltage is 0.92 per unit, the recommended normal summer MVA loading is 120%. 3. Exercise caution if the load power factor is less than 0.95 lagging. If the power factor is less than 0.92 lagging, then lower the recommended loading by 10% (i.e., 130% to 120%). 4. Verify that cooling fans and pumps are in good working order and oil levels are correct. 5. Verify that the oil condition is good: moisture is less than 1.5% (1.0% preferred) by dry weight, oxygen is less than 2.0%, acidity is less than 0.5, and CO gas increases after heavy load seasons are not excessive. 6. Verify that the gauges are reading correctly when transformer loads are heavy. If correct field measurements differ from manufacturer

        #2013
        حمید

          The rated overload of a transformer depends on the transformer

        Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
        • You must be logged in to reply to this topic.