      روش علمی و صحیح جهت انتخاب گروه برداری یک ترانس ایزوله 400 کیلو ولت آمچر چیست؟
      روش علمی و صحیح جهت انتخاب گروه برداری یک ترانس ایزوله 400 کیلو ولت آمچر چیست؟

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • Author
      Replies
    • #2034
      حمید

        ترانسهای ایزوله قدرت که مهمترین کاربردشان تغذیه درایوهای الکترونیکی موتورهای القایی است از اتصال Dy برخوردارند. سمت اولیه مثلث سبب به تله افتادن مولفه های هم فاز و مهترین آنها هارمونیکهای مضرب 3جریان می شود و از این منظر جهت ایزولاسیون شبکه از هارمونیکهای موجود در سمت اینورتر بسیار مفیدند. سمت ستاره نیز با در اختیار قرار دادن نقطه نوترال امکان برقراری اتصالات مورد نیاز در اینورتر را بوجود می آورد. مهمترین کاربرد ترانسهای ایزوله در شاخه الکترونیک و جهت کنترل آثار خازنی سیم پیچیها که در فرکانسهای بالا از جمله اسپایکهای ولتاژی موثر است، می باشد. در زیر خلاصه ای از ویژگیهای اینگونه ترانسها آمده است. Isolation means that no direct electrical connection exists between source and load. But that’s true for any transformer (other than an autotransformer). What makes the drive isolation transformer different is the placement of grounded electrostatic (Faraday) shielding between and around primary and secondary windings. That provides up to a million-fold decrease in the capacitive coupling involved in transferring common-mode voltage disturbance. Without such shielding, that capacitance allows passage through the transformer of high-frequency “noise” and transient voltage spikes. Common-mode transients are those appearing between ground and neutral of the a-c system. (Although those two parts of the circuit are normally bonded together at one point, they cannot be presumed to be at the same potential throughout an entire power system.) Such disturbances arise from switch mode power supplies, drive operation, arc welders, lightning, or even from normal operation of such equipment as stepper motors. Some isolation transformers can also block “normal-mode” transients, appearing between line and neutral. In one instance, daily utility turn-on of a substation capacitor bank in an industrial park caused a transient voltage spike that was amplified by reflection from on-site capacitors in a nearby plant. That caused a number of small drives (typical rating 7.5 hp) to shut themselves off, resulting in costly process downtime. An isolation transformer can prevent such disruption.

        #2047
        بنیامین

          سوال سها راجع به انتخاب گروه برداری است نه نوع اتصال. در این حالت چنانچه این ترانس به تنهایی کار میکند و قرار نیست با ترانس دیگری موازی شود از نظر فنی گروه آن اهمیتی ندارد.

        Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
        • You must be logged in to reply to this topic.