Home » Topics » معماهای فارسی » پرسش های مفهومی » پرسش مفهومی شماره 6 – جریان مغناطیسی ترانس در کدام سمت آن

پرسش مفهومی شماره 6 – جریان مغناطیسی ترانس در کدام سمت آن

  • Creator
    Topic
  • #537
    حمید

      جریان مغناطیس کننده ترانسها در کدام سیم پیچی آنها جریان دارد؟
      جریان مغناطیس کننده ترانسها در کدام سیم پیچی آنها جریان دارد؟

      1- در ترانسهای قدرت، آیا همیشه در سمت متصل به منبع جاری است؟
      2- در ترانسهای قدرت، آیا همیشه در سمت متصل به بار جاری است؟
      3- در ترانسهای قدرت منصوب در شبکه های انتقال چطور؟
      4- در ترانسهای جریان اندازه گیری چطور؟
      5- آیا جریان مغناطیس کننده در همه سیم پیچی های یک ترانس حضور دارد؟

    Viewing 6 replies - 1 through 6 (of 6 total)
    • Author
      Replies
    • #2035
      امیر خشایار

        )در ترانسفورماتور قدرت در سمت اولیه ( متصل به منبع) جاری است . 2) در ترانسفورماتور جریان در سمت ثانویه ( متصل به بار ) جاری است 3)جریان مغناطیس کننده از یک سیم پیچ کشیده شده و ضمن ایجاد فلوی مغناطیسی در هسته باعث اتحاد دو سیم پیچی می شود .

        #2036
        حمید

          چرا؟ در ترانسفورماتور قدرت انتقال که جای منبع و بار دائماً تغییر می کند شرایط چگونه است؟

          #2037
          امیر خشایار

            در ترانسفورماتور منصوبه در شبکه انتقال که از دو سو تغذیه شود در هر صورت یک طرف منبع تولید به حساب می آید و یک طرف علیرغم اتصال به یک عنصر اکتیو ( یعنی شبکه ی تولید دیگر ) بار به حساب می آید . اگر به دلیل تغییر در شرایط شبکه یک طرف از حالت تولید کننده به تدریج به مصرف کننده تبدیل شود ، جریان مغناطیس کننده هم تا مدت کمی از دو طرف تامین شده و تدریجاً سهم یک طرف به صفر میل کرده و کل جریان مغناطیس کننده از طرفی جذب می شود که نسبت به طرف دیگر تولید به حساب می آید.

            #2038
            حمید

              چرا جهت عبور توان اکتیو اهمیت دارد؟ چرا عبور توان راکتیو مهم نیست؟ همانطور که می دانید در یک شبکه انتقال، عبور توان اکتیو و راکتیو در خلاف جهت یکدیگر بطور همزمان امکان پذیر است. به نظر شما کدام فاکتور تعیین کننده حضور جریان مغناطیس کننده در یک سمت ترانس است؟

              #2039
              امیر خشایار

                جریان بی باری ترانسفورماتور از دو مؤلفه ی عمود بر هم تشکیل شده Iw که جریان اکتیو است برای پوشش دادن به تلفات آهن و Im که جریان راکتیو است . اگر برای سادگی قضیه از Iw صرف نظر کنیم Im از طرفی کشیده می شود که تولید کننده ی توان راکتیو به حساب می آید.

                #2040
                حمید

                  چنانچه این فرضیه درست باشد، لطفاً دوباره به سوالات مطرح شده پاسخ دهید.

                Viewing 6 replies - 1 through 6 (of 6 total)
                • You must be logged in to reply to this topic.