Home » Topics » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معمای تابلو شماره 15 – سطح اتصال کوتاه تابلو

معمای تابلو شماره 15 – سطح اتصال کوتاه تابلو

  • Creator
    Topic
  • #540
    مجیدی

      اگر در محاسبات سیستم به عدد 49.7 کیلو آمپر با تمام جوانب برسیم برای رنج نامی سیستم تابلو و تجهیزات چه عددی انتخاب مینمائیم 50 یا 63 کیلو آمپر؟دلایل این انتخاب چه می تواند باشد؟
      اگر در محاسبات سیستم به عدد 49.7 کیلو آمپر با تمام جوانب برسیم برای رنج نامی سیستم تابلو و تجهیزات چه عددی انتخاب مینمائیم 50 یا 63 کیلو آمپر؟دلایل این انتخاب چه می تواند باشد؟

    Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
    • Author
      Replies
    • #2066
      كامران

        همواره بعد از محاسبات ضريبي به عنوان safty factor در نظر گرفته مي شود كه بسته به اجتهاد و دقت طراح و نيز شرايط واقعي پروژه دارد ، حتي با احتساب 2 درصد نيز عدد از 50 بالاتر مي رود لذا به عقيده ي اين جانب 63 كيلو آمپر انتخاب مناسبتريست…..روزه ي شك دار نگيريم بهتر است .

        #2067
        حمید

          1- در شرایطی که میزان جریان محاسبه شده تا این حد به مقدار استاندارد نزدیک است، لازم است محاسبات با توجه به بعضی توصیه های محاسباتی نظیر موارد زیر مجدداً چک شود. ضمناً ملاحظات مربوط به احتمال توسعه شبکه چه در سطح منبع و یا در سطوح مصرف کننده ها لازم است منظور شود. 1- The marked impedance values on transformers may vary

          #2202
          ساسان کیوانداریان

            اگرتابلو و تجهیزات شما به شبکه توزیع در ایران متصل میشود ،خیالتان راحت باشد که هیچ فیدری درسیستم توزیع ایران (20 و 33 کیلوولت) قادر به تامین جریان اتصال کوتاه بیش از 15 کیلو آمپر نمیباشد.

            #2203
            حمید

              به نظر بنده از عبارت “هیچ” باید با احتیاط استفاده کرد.

            Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
            • You must be logged in to reply to this topic.