معمولا در مواردی که رله ارت فالت حساس در پستهای فشار قوی استفاده می شود بعد از مدتی به علت تریپ های بی مورد تریپ این رله حذف میگردد.راهکار ؟
معمولا در مواردی که رله ارت فالت حساس در پستهای فشار قوی استفاده می شود بعد از مدتی به علت تریپ های بی مورد تریپ این رله حذف میگردد.راهکار ؟
Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
- You must be logged in to reply to this topic.

از سوی دیگر پست توزیع با توجه به تنوع تجهیزات فشار قوی منصوب در آن همواره در معرض نشدیهای جریان قابل گسترش به فالتهای مخرب است و طبیعی است که با رله های حفاظت ارت فالت حساس حفاظت شود که عملاً به دلیل انباشت جریانهای نشدی مربوط به خطوط توزیع غیر ممکن می نماید. یک راه حل این مشکل می تواند استفاده از حفاظت دیفرانسیل زمین در پست بجای حفاظت مزبور باشد که البته از نقطه نظر اقتصادی باید موضوع مورد بررسی قرار داده شود. راه حل کلی دیگر به محدود کردن جریانهای نشدی شبکه توزیع با محدود نمودن گسترش خطوط توزیع و استفاده بیشتر از پستهای میانی همچنین اجتناب از بهم پیوستگی باسهای توزیع ( بستن خطوط اینترکانکشن و موازی کردن ترانسهای توزیع) آنجا که ضرورت فنی ایجاب نمی نماید، می باشد.