Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 64 – نکات حفاظتی سيستمهاي TNSو TNCS

معمای حفاظت شماره 64 – نکات حفاظتی سيستمهاي TNSو TNCS

  • Creator
    Topic
  • #617
    مجيد

      لطفا در مورد سيستم های TNSو TNCS ، موارد استفاده و نکات حفاظتی مرتبط توضيحات لازم ارايه نماييد.


      لطفا در مورد سيستم های TNSو TNCS ، موارد استفاده و نکات حفاظتی مرتبط توضيحات لازم ارايه نماييد.

    Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
    • Author
      Replies
    • #2258
      حمید

        سیستمهای مورد نظر شما سیستمهای زمین مورد استفاده در شبکه های فشار ضعیف می باشند. زمین نقش عمده ای در انتخاب و مراعات الزامات حفاظتی بویژه در سیستمهای متنوع فشار ضعیف بازی می کند. سیستم TN تعریف شده در استاندارد IEC 60364 به زیر سیستمهای زیر قابل تقسیم است. – TN-C; if the N and PE neutral conductors are one and the same (PEN); – TN-S: if the N and PE neutral conductors are separate; – TN-C-S: use of a TN-S downstream from a TN-C (the opposite is forbidden). Note that the TN-S is compulsory for networks with conductors of a cross-section <10 mm2 Cu برخی ملاحظات حفاظتی مرتبط با سیستمهای TN به شرح زیر قابل توجه است. In TN system the SCPDs (circuit-breaker or fuses) generally provide protection against insulation faults, with automatic tripping according to a specified maximum breaking time (depending on phase-to-neutral voltage Uo: see Fig. below). With circuit-breaker: Circuit-breaker tripping occurs at a level determined by the type of the tripping release (see fig. below ). As soon as the fault current exceeds the threshold of the short-circuit protection trip release (generally “instantaneous”), opening occurs in a time far shorter than specified maximum breaking time, for example 5 s for distribution circuits and 0.4 s for terminal circuits. When impedance of the source and cables is high, either low threshold trip releases must be used or RCDs associated with the SCPDs. These RCDs may be separate residual current devices or be combined with circuit-breakers (residual current circuit-breakers) of low sensitivity. Their threshold must be: Use of a RCD has the advantage of making loop impedance checking unnecessary, a fact which is of particular value when the installation is modified or extended. This solution is clearly not applicable with a TN-C type earthing system (the protective conductor being the same as the neutral one). With fuses: The fuses used for short-circuit protection are of the gG type and their time/current characteristics (see fig. below ) are defined by standards (household fuses: IEC 60241, industrial fuses: IEC 60269). Checking suitability with the maximum specified breaking time therefore calls for individual validation of the ratings provided for each protection device. If they are not suitable, either fault loop impedance must be reduced (increased cross-sections) or the fuse must be replaced by a low threshold or a residual current circuit-breaker.

        #2259
        مجيد

          با سلام همانگونه كه در بالا قيد گرديده سيستم TNC-Sرا ميتوان در downstream سيستم TNSاستفاده كرد (و نه برعكس آن)لطفا اگر امكان دارد ملاحظات فني اجرايي آن و نحوه اجرا را توضيح دهيد.

          #2269
          گلاویژ

            از قضا TNCS را می توان در پایین دست TNC به کاربرد و نه در پایین دست TNS . یعنی اگر در بالادست نوترال و سیم زمین مشترک هستند در پایین دست می توان آنها را از هم جدا کرد . ولی اگر در بالادست جدا بوده اند یعنی TNS در ادامه نمی توان مشترک کرد . جمله ی انگلیسی نیز همین مفهوم را دارد . from a TNC در سایت های وسیع مثل نیروگاهها اجرای TNS پر هزینه است و می توان ترکیبی از TNC و TNCS به کار برد . برای توضیح بیشتر مراجعه فرمایید به مبحث 13 نظام مهندسی

            #2288
            محمدرضا

              با سلام اگر در سيستم حفاظتي كليد خانه اصلي در سمت بالا دست ترانس كاهنده بصورت TNS يا TNC باشد،آيا در سمت پايين دست ترانس در كليد خانه فرعي ميتوان از سيستم TNC-S استفاده كرد؟در اينصورت با چه محدوديتهايي مواجه خواهيم شد؟

              #2289
              حمید

                سیستمهای NTS ، NTC و NTCS مطابق استاندارد IEC 60364از یک نقطه صفر مرجع مانند نقطه ستاره ژنراتور یا ثانویه یک ترانس انتقال یا توزیع مستقل از شرایط اولیه ترانس به شرح زیر تعریف می شود. حالا اگر ابهامی دارید بفرمائید.