حفاظت 50BF چیست؟
حفاظت 50BF چیست؟ -
CreatorTopic
-
AuthorReplies
-
2021-08-03 at 11:08 am #2263گلاویژ
در استاندارد ANSI ، عدد 50 یعنی کلید . و 50BF ، یعنی breaker failure . به این معناست که همزمان با صدور فرمان قطع از طرف حفاظت به کلید ، سیگنال دیگری برای 50BF می رود . اگر ظرف زمان مشخصی مثل 170میلی ثانیه عمل قطع محقق نشد و کلید به دلیل مشکل درونی قطع نکرد ، فرمان قطع برای کلید های مجاور و پشتیبان می رود . اگر ظرف آن زمان کلید قطع کرده بود فرمان صادره به دیگران reset می شود .
2021-08-03 at 11:08 am #2277حمیدانسی کد 50مربوط به حفاظت اضافه جریان آنی است. حفاظت BREAKER FAILURE به حفاظت سیستم در شرایط عدم موفقیت کلیدی مشخص جهت انجام وظایف حفاظتی خود اطلاق می شود. حفاظت مذکور یک سیستم ترکیبی شامل سه بخش اصلی “راه انداز”، “آشکار ساز وضعیت کلید” و “تایمر ایجاد تأخیر در عملکرد” می باشد. وظیفه آشکار سازی وضعیت کلید به طرق مختلف امکان پذیر است. برای مثال موفقیت کلید در عملیات قطع می تواند از طریق کنتاکتهای کمکی آن آشکار شود. یک عیب مهم این روش آن است که ممکن است در شرایطی (مثلاً پائین بودن قدرت قطع کلید) کلید از نظر مکانیکی موفق به قطع شده باشد اما از نظر الکتریکی جریان اتصال کوتاه از طریق قوس موجود در کلید هر چند برای مدتی کوتاه تداوم یافته باشد. بنابراین روش بهتر، آشکار سازی خود جریان عبوری از کلید است که بوسیله ترانس جریان منصوب روی فیدر و رله اضافه جریان 50 ( با ستینگ %20 In ) محقق می شود و همین روش آشکار سازی است که وجه تسمیه 50BF قرار گرفته است. در زیر شرحی از حفاظت مذکور و برخی اسکیمهای کاربردی آن آمده است.
At its most elemental level, a breaker failure protection system consists of a timer. The timer is started at the same time that the trip signal is sent to the breaker and is used to precisely time the period that is allowed for the breaker to interrupt the fault. If the breaker does not operate by the expiration of the time delay, the breaker is determined to have failed and tripping of backup breakers occurs. The breaker failure protection system can determine if the breaker has tripped by monitoring a contact mounted to the breaker operating mechanism; however, it generally includes a current detector to confirm that the current flowing in the tripped breaker has been successfully interrupted. Beyond this simple concept, the timers and fault detectors in a breaker failure protection system can be combined in many different ways; but all can be simplified into a few common logic schemes. Figure 2 shows three of these basic logic schemes. The timing diagrams associated with these logic schemes are shown in Figure 3. Figure 2a shows a scheme where both the BFI (breaker failure initiate) and the fault detector must be true to start the timer. Successful interruption is indicated by either the fault detector dropping out or the protective relays dropping out and removing the BFI signal. The breaker failure fault detector is important here because it has a high dropout ratio and fast reset characteristic whereas the protective relays do not have such a constraint put upon them. They may be slow to drop out after the fault is cleared. 2021-08-03 at 11:08 am #2281گلاویژدوست گرامی ، آقای حمید کاملاً درست گفته اند . در استاندارد ANSI ، پنجاه ودو ( 52) به معنای کلید است نه 50 . سایر توضیحات ایشان هم به معلوات اینجانب افزود . با تشکر
-
AuthorReplies
- You must be logged in to reply to this topic.