Home » Topics » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معمای تابلوی شماره 17 – طراحی تابلو خازنی

معمای تابلوی شماره 17 – طراحی تابلو خازنی

  • Creator
    Topic
  • #634
    اکبری

      با سلام من میخوام یک تابلوی بانک خازن طراحی کنم و تجربه کافی ندارم لطفا من را راهنمایی کنید.
      با سلام من میخوام یک تابلوی بانک خازن طراحی کنم و تجربه کافی ندارم لطفا من را راهنمایی کنید.

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #2298
      حمید

        شما ابتدا باید برآورد صحیحی از ظرفیت بانک خازنی مورد نیاز داشته باشید. برای اینکار لازم است میزان ضریب توان مطلوب که آن نیز از برآوردهای اقتصادی برای تعیین ضریب توان اپتیمم بدست می آید، نتیجه شود. اگر میزان بار اکتیو شما P باشد، ظرفیت بانک خازنی مطلوب برای رسیدن از زاویه توان ?1 به زوایه مطلوب ?2 نیازمند ظرفیت جبران سازی معادل Qc مطابق رابط زیر خواهیم بود.

        این ظرفیت می توان به طور یکجا برای جبران سازی اثر یک ترانس یا موتور الکتریکی به سیستم اعمال شود و یا اگر توان P شامل یک گروه از بارهای جزئی تر مانند موتورهای الکتریکی کوچکتر است، مقدار ظرفیت جبران سازی می تواند بصورت پلکانی از طریق رله تنظیم کننده مخصوصی که بطور اتوماتیک بانکهای خازنی جزئی را وارد مدار می کند، به سیستم اعمال شود.
        به برخی ملاحظات فنی در خصوص تابلو و طراحی سیستم جبران ساز اتوماتیک برگرفته از یکی از هندبوکهای تأسیسات الکتریکی توجه کنید. Since compensating system devices is also associated with the same power system as a switchgear assembly, it should generally meet the same specifications except for small variations in operating conditions and test requirements. Capacitors generate excessive heat when in service. Installations employing large capacitor banks must therefore have a capacitor mounting structure suitable to dissipate heat freely and permit circulation of fresh air during normal operation. To achieve this, open-type enclosures are usually preferred when it is possible to house the panel in a separate room or mount the units on a structure in an open switchyard. It may also be provided with an expanded metal enclosure. Forced cooling within the enclosure or the room where such banks are installed is common practice to dissipate the excessive heat. For more details refer to the following publications: IEC 6083 1 – 1 and 6093 1 – 1 for LT, and IEC 6087 1 – 1 and IEC 60143- 1 for HT systems When selecting the voltage of the capacitor units care must be taken that during operation the voltage across the capacitor units does not fluctuate beyond +/- l0%. If this happens the voltage rating of the capacitor units must be chosen so that the variation across the units under unfavorable operating conditions does not exceed +/- l0%. Automatic PF correction of a system For an industrial or power plant application or an installation with a number of inductive load points a group capacitor control is always more effective, simple and economical. Such an installation generally has a frequent variation in its load demand due to some feeders coming on the bus and some falling out at different times. There may be variation in the individual feeder

      Viewing 1 replies (of 1 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.