      در ترانس های 400/230 چرا تپ چنجر را در سمت 230 کیلو ولت قرار می دهند ؟
      در ترانس های 400/230 چرا تپ چنجر را در سمت 230 کیلو ولت قرار می دهند ؟

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #2299
      حمید

        بطور کلی نصب تپ چنجر در سمت فشار قوی به دلیل پائین تر بودن جریان عبوری و کاهش مشکلات ناشی از تغییر تپ زیر بار ترجیح داده می شود. همچنین در ترانسفورماتورهای نوع core سیم پیچی فشار قوی بنا بر ملاحظات عایقی در طبقه بیرونی سیم پیچی قرار می گیرد و در این حالت اتصال تپ چنجر بدان آسانتر است. با این حال نصب تپ چنجر در سمت فشار قوی تنها شامل ملاحظات طراحی و اقتصادی است ، وگرنه نصب آن در هر دو سوی ترانس ممکن است. برای مثال در بعضی شبکه های توزیع ترانسها برای کنترل بهتر ولتاژ در هر دو سمت خود می توانند شامل تپ باشند. برخی ملاحظات طراحی مبنای انتخاب سمت نصب تپ چنجر در زیر آمده است. Tap changers can be connected to the primary or secondary side windings of the transformer depending on: – Current rating of the transformer – Insulation levels present – Type of winding within the transformer (eg. Star, delta or autotransformer) – Position of tap changer in the winding – Losses associated with different tap changer configurations eg. Coarse tap or reverse winding – Step voltage and circulating currents – Cost – Physical size