Home » Topics » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معمای تابلوی شماره 18 – قوس الکتریکی روی کلید

معمای تابلوی شماره 18 – قوس الکتریکی روی کلید

  • Creator
    Topic
  • #636
    مهران

      بین شینه های روی کلید کامپکتی که قطع بوده و جریانی از آن عبور نمی کرده است قوس الکتریکی سه فاز برقرار شده تا حدی که منجر به ذوب شدن شینه ها گردیده.
      در یکی از سایتهای صنعتی بین شینه های روی چند کلید کامپکتی که قطع بوده و جریانی از آن عبور نمی کرده است و اصلا بطور spare در تابلو در نظر گرفته شده بوده قوس الکتریکی سه فاز برقرار شده تا حدی که منجر به ذوب شدن شینه ها گردیده.
      حال چند نکته حائز اهمیت است:
      1-فاصله مجاز شینه ها رعایت شده و حتی بیش از فاصله نقاط دیگر مسیر شین کشی می باشد.
      2-هیچ حفاظتی نشانه ای از ارت فالت و آور ولتاژ یا اتصال کوتاه نشان نمی دهد.
      علت این رخ داد چیست؟

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • Author
      Replies
    • #2300
      حمید

        فکر می کنم موضوع باید با دقت بیشتری مورد بررسی میدانی قرار گیرد. با این حال تذکر نکاتی به شرح زیر را بد نمی دانم. 1-وقوع اتصال کوتاه سه فاز یا دو فازی که منجر به ذوب شمش مسی شود، بعید است. زیرا قوس کوتاه شکل گرفته بین فازها باید از جریان بسیار بزرگی برخوردار باشد که در آن صورت نیز عملکرد سریع حفاظتهای بالادست را قبل از وقوع تخریب جدی بدنبال خواهد داشت. بنابراین احتمال وقوع اتصال کوتاه فاز- زمین که می تواند بدون افزایش خیلی زیاد جریان فالت ، سبب شکل گیری قوسهای مخرب شود زیادتر است. اینکه فرموده اید هیچ حفاظتی شرایط فالت را آشکار ننموده عجیب است، البته کلیدهای اتوماتیک معمولاً فاقد المان ریکوردر هستند و ممکن است یک ارت فالت جریان کم ( ولی نه لزوماً غیر مخرب ) توسط حفاظتهای ارت فالت پشتیبان تابلو قطع شده باشد. 2-ضعیف ترین نقطه عایقی تابلو لزوماً محلهایی نیست که در آنها فاصله فازها به هم نزدیکترین حالت ممکن را دارا باشند، بلکه ضعیف ترین نقطه، نقطه ای است که در آن بیشترین شدت میدان الکتریکی متمرکز شده باشد. شدت میدان علاوه بر فاصله فازها با هم یا فاز با بدنه به هندسه باسبار و احتمال شکل گیری میدانهای قوی حول لبه های تیز تر نیز بستگی دارد. اتفاقاً باسهای ورودی به کلیدها به دلیل کوچک بودن ممکن است در معرض انحرافات مکانیکی قرار بگیرند که اگر این موضوع را به کمی شعاع لبه آنها اضافه کنیم بیشتر از باسهای اصلی در معرض تخریب عایقی قرار خواهند داشت. 3-شینه های تحت جریان به دلیل تلفات حرارتی نسبت به شینه های بدون جریان و تحت پتانسیل از نظر شکل گیری قطرات شبنم محفوظ تر هستند.

        #2302
        مهران

          در مورد قوس باید بگم که به علت مقاومت زیاد آن جریان عبوری بسیار کم بوده و در نتیجه حفظتهای جریانی آن را حس نمی کنند ولی به علت گرمای زیاد ایجاد شده شمشها ذوب می شوند. من به شخصه فکر می کنم عواملی مانند اضافه ولتاژ مثل اضافه ولتاژهای کلیدزنی عامل ایجاد قوس الکتریکی شده . مثلا کلید بالا دست در حالت قطع بوده و ناگهان وصل شده . ولی چگونه ایجاد شده و اصولا چنین فرایندی ممکنه که موجب قوس بشه ؟! نمی دونم.؟!

        Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
        • You must be logged in to reply to this topic.