- This topic has 2 replies, 1 voice, and was last updated 3 years, 7 months ago by .
-
Topic
-
بین شینه های روی کلید کامپکتی که قطع بوده و جریانی از آن عبور نمی کرده است قوس الکتریکی سه فاز برقرار شده تا حدی که منجر به ذوب شدن شینه ها گردیده.
در یکی از سایتهای صنعتی بین شینه های روی چند کلید کامپکتی که قطع بوده و جریانی از آن عبور نمی کرده است و اصلا بطور spare در تابلو در نظر گرفته شده بوده قوس الکتریکی سه فاز برقرار شده تا حدی که منجر به ذوب شدن شینه ها گردیده.
حال چند نکته حائز اهمیت است:
1-فاصله مجاز شینه ها رعایت شده و حتی بیش از فاصله نقاط دیگر مسیر شین کشی می باشد.
2-هیچ حفاظتی نشانه ای از ارت فالت و آور ولتاژ یا اتصال کوتاه نشان نمی دهد.
علت این رخ داد چیست؟
Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
- You must be logged in to reply to this topic.