      آيا VA يك CT شامل Rct.I^2 نيز مي شود؟
      به عبارت ديگر آيا هميشه تلفات CTبايستي كمتر از VA آن باشد؟

      آيا VA يك CT شامل Rct.I^2 نيز مي شود؟
      به عبارت ديگر آيا هميشه تلفات CTبايستي كمتر از VA آن باشد؟

    Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
    • Author
      Replies
    • #2311
      حمید

        توان نامی ترانس جریان شامل مقاومت داخلی سیم پیچی آن نمی شود. در رابطه زیر Z معرف امپدانس متصل به ترمینال خروجی ترانس است. البته مقاومت داخلی ترانس جریان در تعیین ولتاژ خروجی و نقطه کار مغناطیسی آن موثر بوده و در کلیه محاسبات حفاظتی و اندازه گیری ملحوظ می گردد. همچنین مقاومت داخلی ترانس جریان در پایداری حرارتی و به دلیل تأثیر بر نقطه کار مغناطیسی بر میزان خطای آن تأثیر دارد. Sn = Z

        #2312
        ناشناس

          آیا می توان ترانس جریانی داشت که Rct.I^2=10 باشد اما VA نامی آن 2.5VA باشد؟ اگر جواب سوال بالا درست باشد نتیجه می گیرم که سازندگان CT بایستی توان ترانس جریان را بصورت S=VA+Rct.I^2 در نظر بگیرند(منظور ار VA در رابطه همان بردن نامی ترانس است). نظر شما چیست؟

          #2315
          حمید

            بله ممکن است، بویژه در ترانسهای جریان 5 آمپری. در بسیاری موارد نظیر کاربردهای اندازه گیری ،اطلاع از توان نامی قابل نصب به ترانس جریان کفایت می کند و ضرورتی به اطلاع از مقاومت داخلی ترانس نیست. بنابراین روش رایج فعلی سر راست تر بنظر می رسد.