    حميد

      در بعضی از تابلوهای الکتریکی بمنظور تطبیق ولتاژ کار سیستم با ورودی رله افت ولتاژ ( 27) از یک ترانس ولتاژ سه فاز استفاده می شود .

      در بعضی از تابلوهای الکتریکی بمنظور تطبیق ولتاژ کار سیستم با ورودی رله افت ولتاژ ( 27) از یک ترانس ولتاژ سه فاز استفاده می شود .
      مدتی قبل در تست تابلویی که حاوی یکی از این نوع ترانسها بود شرکت نمودیم . ترانس از ولت آمپر و دقت کافی برای کاربرد در چنین منظوری برخوردار بود . نسبت تبدیل آن 110/380 با اتصال ستاره-ستاره زمین شده در هر دو سو و ساختار مغناطیسی آن از نوع هسته ای یا core type بود . به هنگام آزمایش رله افت ولتاژ متصل به ترانس متوجه پدیده جالبی شدیم . رله در کلیه شرایط و خطاهای شبیه سازی شده بجز یک مورد درست عمل می نمود. در شرایطی که یکی از فیوزهای اولیه ترانس بمنظور شبیه سازی شرایط قطع تکفاز از مدار خارج می شد ، رله قادر به عملکرد صحیح نبود.


      به نظر شما مشکل از کجا ناشی می شد ؟ چه راه حلی برای مشکل پیشنهاد می نمائید ؟

    Viewing 6 replies - 1 through 6 (of 6 total)
    • Author
      Replies
    • #1235
      محسنی

        هارمونیک سوم راه حل : استفاده از ترانس سه سیم پیچه YnYnD

        #1340
        AMIR KHASHAYAR

          دو راه حل هست . یکی آن که نیوترال ثانویه ارت نشود که نباید هم بشود . راه حل دیگر آن که ما مسیر برگشت آزاد فلوی مغناطیسی داشته باشیم مثل سه ترانسفورمر مستقل یا ترانسفورمر ” شل” یا پنج ستونی.

          #1342
          حميد

            بخش دوم پاسخ ارائه شده يعني تأمين مسير مغناطيسي كاملاً مستقل درست ترين راه حل است. در مورد بخش اول نيز احتمالاً منظور آقاي خشايار عدم ارت در اوليه است كه تا حدودي مشكل را حل مي كند

            #1348
            KHASHAYAR

              البته ، منظور همان” عدم ارت اولیه ” بوده است . و لیکن تا حدودی بعنی چه ؟ در چه شرایطی مشکل را حل می کند و در چه شرایطی حل نمی کند ؟ مساله احتمالی است یا قطعی ؟ اگر احتمالی است به ” پیک آپ ” و ” درا پ آف ” رله افت ولتاژ بستگی دارد یا نه ؟ چرا اگر نیوترال اولیه آزاد باشد و نوسان کند برای این موضوع خاص بهتر است و اگر ارت شود و نوسان نکند بد تر ؟

              #1350
              حميد

                در شرايط استقلال مغناطيسي سه ترانس ولتاژ مربوط به سه فاز مجزا، اندازه گيري الكتريكي متناسب با دقت مندرج روي ترانس ولتاژ انجام مي شود. اما در صورت عدم تأمين اين استقلال، در صورت قطع یک فاز از سه فاز، به دلیل ارتباط مغناطیسی سه ستون ، ستون فاقد ولتاژ متناظر علیرغم عدم وجود ولتاژ روی سیم پیچی مربوطه در معرض عبور شار برآیند دو ستون دیگر خواهد بود. بدین ترتیب ستون فاقد ولتاژ اولیه مانند دو ستون دیگر از شار مغناطیسی مشابه دو ستون دیگر برخوردار شده و سیم پیچی ثانویه قادر به تمیز این شار مغناطیسی از شار مغناطیسی در حالت عادی نخواهد بود. بدین ترتیب با وجود قطع ولتاژ روی یکی از فازها یک ولتاژ مجازی به ثانویه منتقل شده که می تواند منجر به خطای سنجش تجهیزات اندازگیری یا حفاظتی شود. اين موضوع بويژه در مورد رله هاي ديجيتالي كه حاوي واحد ثبت اطلاعات هستند مهم است.اطلاعات صحيح بايد دريافت و ثبت شود.

                #2243
                عدل

                  در هنگام خطا شار متقارن مانده. فقط کافیه مرکز ستاره اولیه را زمین نکنید