      چرا در ترانس های خوزستان سمت مثلث را زمین نمی کنندو ضمنا سطح ولتاژش متفاوت با بقیه کشور است ؟
      چرا در ترانس های خوزستان سمت مثلث را زمین نمی کنندو ضمنا سطح ولتاژش متفاوت با بقیه کشور است ؟

    Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
    • Author
      Replies
    • #2527
      گلاویژ

        دلیل وجود سیستم های 11 کیلو ولت و 33 کیلو ولت در استان های خوزستان و بوشهر به نحوی تأثیر پذیری از حضور انگلیسی ها در صنعت نفت بوده است . در ضمن در ترانسفورماتور های Yy که Tertiary ( ثالثیه ) دارند ، معمول است که یک نقطه ی مثلث ثالثیه را زمین کنند . در جایی ندیده بودم یک نقطه از مثلث ( معمولی ) را زمین کنند

        #2529
        علی

          منظورم پستی است که سمت اولیه ( فشار قوی ) مثلث و سمت ثانویه ( 33 کیلوولت ) ستاره است . حالا سوال بنده این است که چرا در سمت مثلث حفاظت REF به کار نمی رود و سوال دیگر اینکه شبکه خوزستان چگونه به شبکه سراسری لینک می شود ؟

          #2530
          گلاویژ

            خوزستان از طریق 230 کیلو ولت و 400 کیلو ولت به استانهای مجاور وصل می شود . Restricted Earth Fault یا همان REF به دلیل نیاز به پایدار بودن در قبال فالتهای خارج از ” زون ” حفاظتی فقط فالت های حد فاصل بین ترانسفورماتور جریان لاین و ترانسفورماتور جریان نیوترال را می بیند . وقتی در سیم پیچی مثلث نقطه ی نیوترال نداریم به REF هم نیازی نیست .

            #2533
            مدیر سایت

              خواهشمند است موضوعات در بخشهای مرتبط درج شوند. برای ادامه بحث در این خصوص به معمای پست شماره 3 مراجعه فرمائید.

              #2969
              تقوی

                با توجه به آب وهوای گرم خوزستان وبوشهر ومصرف زیاد خصوصا در تابستان بالا بودن سطح ولتاژ میتواند باعث کاهش تلفات باشد. زیرا شبکه توزیع در مقایسه با شبکه 20 کیلو ولت آمپر کمتری می کشد.