معمای حفاظت شماره 72 – تنظیمات رله ارت فالت

  • Creator
    Topic
  • #740
    مرتضی

      برای تنظیم جریان ارت فالت آنرا به چه مقدار باید تنظیم کنیم؟
      برای تنظیم جریان ارت فالت آنرا به چه مقدار باید تنظیم کنیم؟

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • Author
      Replies
    • #2551
      گلاویژ

        اگر نقطه نوترال از طریق مقاومت یا امپدانس مشخص زمین شده باشد ، مقدار ارت فالت مشخص بوده و برآن اساس عمل می کنند . ولی اگر مستقیماً solidly زمین شده باشد آن را از 10 الی حداکثر 40 درصد جریان خطای تک فاز به زمین می گیرند . بسته به در اولویت بودن availability و یا safety است . سیستم هایی هستند شما ترجیح می دهید به سرعت فالت را تشخیص داده و سیستم را سالم نگه دارید . در اینجا روی 10% تنظیم می کنید و سیتم هایی هستند شما ترجیح می دهید حتی الامکان کار کنند . در اینجا ستینگ را چندان حساس نمی کنید .

        #2558
        حمید

          اساساً سوال کلی تر از آن است که بتوان پاسخ مشخصی برای آن یافت.چون هیچ اشاره ای به سیستم زمین، نوع رله مورد استفاده و منظور از اعمال ستینگ مطرح نشده است.با این حال اطلاعات زیر ممکن است برای بعضی خوانندگان مفید باشد.