Home » Topics » معماهای فارسی » سیستم های فشار قوی » معمای فشار قوی شماره 5 – محاسبه سطح اتصال کوتاه فیدر

معمای فشار قوی شماره 5 – محاسبه سطح اتصال کوتاه فیدر

  • Creator
    Topic
  • #783
    سعید

      چگونه میتوان سطح اتصال کوتاه یک فیدر را اندازه گیری نمود؟
      چگونه میتوان سطح اتصال کوتاه یک فیدر را اندازه گیری نمود؟

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #2630
      حمید

        سطح اتصال کوتاه انتهای یک فیدر از حاصلضرب عددی جریان اتصال کوتاه انتهای فیدر در ولتاژ نامی خط و ضریب 1.73 قابل محاسبه است. میزان جریان اتصال کوتاه انتهای فیدر نیز بستگی به امپدانس فیدر و سطح اتصال کوتاه باس متصل به آن دارد. سطح اتصال کوتاه باس بستگی به گستردگی و توان نامی شبکه در آن نقطه دارد. همانطور که می دانید به لحاظ اقتصادی سطح انرژی انتقالی در شبکه های الکتریکی با سطح ولتاژ مورد استفاده ارتباط دارد. به این معنی که با افزایش سطح انرژی سطح ولتاژ نیز اضافه می شود. بر آورد سطح اتصال کوتاه هر نقطه از شبکه نیازمند محاسبات اتصال کوتاه دقیق با استفاده از برنامه های کامپیوتری که به همین منظور توسعه یافته اند می باشد. با این حال در صورت در دسترس نبودن چنین اطلاعاتی می توان از برخی مقادیر تخمینی که در بعضی استانداردها بدانها اشاره شده استفاده کرد. برای نمونه جدول شماره 2 از استاندارد IEC 60076-5 قابل ذکر است.