معمای تابلو شماره 29 – مقايسه سطح اتصال كوتاه تك فاز و سه فاز

  • Creator
    Topic
  • #786
    علي

      در چه صورت مي شود كه سطح اتصال كوتاه تك فاز از سه فاز بيشتر باشد.
      در چه صورت مي شود كه سطح اتصال كوتاه تك فاز از سه فاز بيشتر باشد.

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #2639
      حمید

        با توجه به روابط زیر برای جریانهای اتصال کوتاه فاز- زمین و سه فاز، هر جا که میزان Z0 کوچکتر از Z1 یا Z2 باشد، امکان شکل گیری جریانهای فاز- زمین بزرگتری وجود خواهد داشت. در مورد عناصر الکتریکی ایستا مانند ترانسفورماتور و خطوط انتقال نیرو چنین چیزی غیر ممکن است و معمولاً رابطه اساسی Z0?Z1,Z2 صادق است. منتها در مورد عناصر چرخان قضیه فرق می کند. در ماشینهای سنکرون امپدانس ظاهر شده در معادلات را اصطلاحاً امپدانس سنکرون می نامند، در تحلیل پایدار شبکه الکتریکی به دلیل ثبات فرکانس، تمامی امپدانسهای مورد استفاده در محاسبات، امپدانس سنکرون می باشند. این امپدانس در ماشینهای دوار شامل دو بخش اصطلاحاً ترانسفورماتوری و گردان می باشد. بخش ترانسفورماتوری امپدانس ماشین دوار ناشی از شار پراکنده اطراف سیم پیچی بوده و بخش دوار آن که به نیروی محرکه یا ضد محرکه متناظر با عکس العمل آرمیچر مربوط می شود تنها با ظهور یک میدان مغناطیسی سنکرون با میدان اصلی شکل می گیرد.. بنابراین امپدانسهای مولفه مثبت و منفی ژنراتورها به دلیل تأثیرات متقابل با میدان گردان از دو بخش ترانسی و عکس العمل برخوردارند. اما در ماشینهای الکتریکی مولفه صفر امپدانس فاقد مولفه عکس العملی است چون شار مغناطیس مولفه صفر در سیستم سه فاز قادر به تولید میدان گردان نبوده و قادر به تأثیر بر نیروی محرکه ماشین سنکرون نیست. به این ترتیب مولفه صفر امپدانس در ماشینهای الکتریکی تنها شامل مولفه ترانسی بوده و بسیار کوچکتر از امپدانس مولفه های مثبت و منفی ماشین می باشد. بدین ترتیب در صورت وقوع اتصال کوتاه تکفاز روی ژنراتور زمین شده مستقیم ، میزان جریان اتصال کوتاه از مقادیر سه فاز آن بیشتر و بسیار خطرناک خواهد بود. به همین دلیل است که نقطه صفر ژنراتورها عموماً با مقاومت زمین می شوند. در مورد نقاط نزدیک به نیروگاه مثلاً پست نیروگاهی که شبکه با واسطه یک ترانس بالا بر به واحدهای تولید ارتباط می یابد نیز کماکان همین وضعیت صادق است. به همین دلیل است که می گویند در نقاط نزدیک به نیروگاه امکان شکل گیری جریانهای اتصال زمین بزرگتر از اتصال سه فاز وجود دارد. با دوری از واحدهای تولید با افزایش حضور خطوط انتقال و ترانسهای واسطه و غلبه شرایط شبکه همچنین تأثیرات مقاومت زمین دور از منبع، کم کم میزان امپدانس مولفه صفر بر امپدانس مولفه مثبت پیشی گرفته و مقدار جریان اتصال کوتاه کوچک می شود تا حدی که این جریان در بعضی نقاط دور دست شبکه می تواند مقادیری کمتر از جریان نامی یک فیدر مفروض را داشته باشد. نمی دانم منظور شما از تولید وار مثبت چیست. اگر منظور بارگذاری پیش فاز ترانس است، علت گرم شدن ترانس به پدیده فوق تحریک شدگی آن بر می گردد. بطور کلی عبور جریان خازنی از یک مدار سلفی به جای وقوع کاهش ولتاژ با پدیده افزایش ولتاژ همراه خواهد بود. افزایش ولتاژ ناشی از هم افزایی شار مغناطیسی ناشی از جریان عبوری از سلف معادل ترانس و شار پراکنده ترانس. به هر حال هر عاملی که ترانس را در شرایط فوق تحریک قرار دهد می تواند سبب افزایش تلفات بی باری آن شود زیرا این تللفات با توانی بالاتر از 2 شار عبوری از هسته متناسب است.

      Viewing 1 replies (of 1 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.