Home » Topics » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 9 – لود شيرينگ ولود شدينگ

معمای نیروگاه شماره 9 – لود شيرينگ ولود شدينگ

  • Creator
    Topic
  • #791
    جواد

      فرق لود شدينگ و لود شيرينگ چيست؟
      فرق لود شدينگ و لود شيرينگ چيست؟

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #2643
      حمید

        لود شدینگ و لود شرینگ دو مقوله مهم از مفهوم کنترل توان در شبکه های الکتریکی مدرن نظیر شبکه های صنعتی امروزی است. طبیعی است که در شبکه های الکتریکی با توان محدود تولید، خروج یکی از واحدهای تولیدی و برهم خوردن تعادل تولید و مصرف می تواند کل شبکه را از نظر پایداری فرکانس یا ولتاژ در مخاطره قرار دهد. در این حالت یکی از راه حل ها کاهش سریع بار تا برقراری تعادل مجدد است. کلیه ترتیبات و استراتژیهای انتخابی جهت این بازیافت تعادل که معمولاً با خروج برخی از بارها محقق می شود را لود شدینگ می گویند. لود شیرینگ یک مفهوم مرتبط با کنترل توان اکتیو یا راکتیو است که طی آن با تغییر ست پوینتهای سیستم کنترل فرکانس یا ولتاژ، سیستم به فرکانس یا ولتاژ مطلوب باز می گردد. یک شبکه الکتریکی با دو واحد تولید که هر یک از منحنی کنترل گاورنر بار- فرکانس ( droop ) مشخصی برخوردارند را در نظر بگیرید. واضح است که تعادل سیستم در فرکانسی مشخص مثلاً 50 هرتز که طی آن هر یک از دو ژنراتور متناسب با منحنی کنترلی خود بخشی از بار را تأمین می کنند، می تواند با تغییر میزان کل بار تغییر کند و معلوم نیست که در نقطه تعادل جدید ما همچنان در فرکانس 50 هرتز باقی مانده باشیم. در این حالت سیستم مدیریت توان وارد شده و با تغییر برخی ست پوینتهای سیستم کنترل، فرکانس شبکه را دوبار را به حالت قبل باز می گرداند. این عملیات که طی آن هریک از ژنراتورها متناسب با مشخصات کنترلیشان چنان تنظیم می شوند که سیستم به حالت مطلوب باز گردد را لود شرینگ می گویند. Load Shedding If there are N generators operating, each at a load factor Fb per unit, then after one generator is tripped each remaining generator will be operating at a new load factor of Fa, where: Above table shows the critical pre-fault load factor for plants with different numbers of generators. If the load factor Fb is less than or equal to Fbc then load shedding will not be necessary. Most plants that have their own power generation use two, three or four generators. With only two generators it is essential to have a load shedding system. On the other hand a plant with six or more generators operating should not need to have a load shedding system. These are usually plants that have grown in stages over a long period of time. Load Sharing between Droop-governed Gas Turbines Consider a number of generators connected to the same busbars. For the purpose of generality it will be assumed that each of the generators has a different power rating, and that each governor has a different droop. The droop characteristic for the ith gas turbine is, (2.65) and (2.66) represent the overall droop characteristic of the power system. The application of (2.63) and (2.64) can be demonstrated graphically for a system in which two generators are sharing a common load. Consider two gas turbine generators, called Gen.1 and Gen.2, of the same size are sharing a common load. Assume Gen.1 takes 60% and Gen.2 the remaining 40%. Let the system frequency be 60 Hz at full load and the droop of each machine be 4%. The speed (frequency) versus load sharing situations can be shown graphically as in Figure below where point

      Viewing 1 replies (of 1 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.