معمای ترانسفورماتور شماره 53 – حفاظت ارت فالت ترانس در طرف مثلث

  • Creator
    Topic
  • #804
    محقق

      جهت حفاظت ارت فالت ترانس در طرف مثلث چه پیشنهادی می دهید؟ ترانس مربوط به نیروگاه می باشد و طرف مثلث به شبکه فشار متوسط وصل شده است.
      جهت حفاظت ارت فالت ترانس در طرف مثلث چه پیشنهادی می دهید؟ ترانس مربوط به نیروگاه می باشد و طرف مثلث به شبکه فشار متوسط وصل شده است.

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #2662
      حمید

        تنها طریق حفاظت موثر از چنین ترانسهایی حفاظت دیفرانسیل می باشد. البته اگر منظورتان حفاظت تکمیلی ارت فالت محدود شده یا Restricted Earth Fault است، اتصال مولفه صفر ترانسهای جریان در ثانویه مثلث ترانس پوشش دهنده ارت فالت مزبور خواهد بود. برای بحثی مشابه می توانید به معمای حفاظت شماره 12 مراجعه فرمائید.