Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 75 – تاثير خطوط موازي در رله هاي ديستانس

معمای حفاظت شماره 75 – تاثير خطوط موازي در رله هاي ديستانس

  • Creator
    Topic
  • #806
    مجید

      با سلام
      همانطور كه ميدانيد در اثر اتصال كوتاه فاز به زمين در خطوط موازي خطوط بر يكديگر اثرگذار ميگردند حال نحوه و نوع اثر گذاري آن به چه صورت مي باشد و همچنين …

      با سلام
      همانطور كه ميدانيد در اثر اتصال كوتاه فاز به زمين در خطوط موازي خطوط بر يكديگر اثرگذار ميگردند حال نحوه و نوع اثر گذاري آن به چه صورت مي باشد و همچنين در رله هاي ديستانس فاكتوري به نام mutual وجود دارد كه در محاسبات آن در خطوطي كه به صورت موازي بكار برده ميشود در مورد اين فاكتور اگر توضيحات خاصي وجود دارد لطفا توضيح دهيد-تشكر

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #2680
      حمید

        رله های دیستانس میزان فاصله نقطه خطا از محل سنجش جریان و ولتاژ را با تخمین امپدانس مسیر اتصال کوتاه تشخیص می دهند زیرا این امپدانس با طول مسیر متناسب است. در مورد عیوب شامل زمین از آنجا که جریان عبوری از ترانس جریان در برگیرنده جریان مولفه صفر نیز هست، امپدانس اندازه گیری شده نمی تواند مستقل از امپدانس صفر مسیر باشد. در مورد خطوط مجاور متصل به باسهای مشترک در ابتدا و انتها ( خطوط موازی) امپدانس اضافی وارد شده در معادلات به امپدانس صفر خود خط محدود نمی شود بلکه از امپدانس صفر متقابل بین دو خط نیز تأثیر پذیر است. مقدار این امپدانس بسته به میزان امپدانس منبع، محل وقوع خطا ، امپدانس خط وپراکندگی نقاط زمین می تواند خطاهایی گاهی اندک و زمانی قابل توجه را در تخمین محل خطا توسط رله دیستانس پدید آورد. در زیر مشروح مفاهیم و محاسبات مربوط به بررسی اثر امپدانس صفر متقابل بین دو خط موازی بر رله دیستانس را مشاهده می نمائید. For a fault between phase a and ground, the symmetrical component connection diagram is as shown in Figure below. The voltages and currents at the relay location for this case are given by Thus, if the distance relay is energized with the phase a voltage, and the compensated phase a current, it also measures the positive sequence impedance to the fault. The factor m for most overhead transmission lines is a real number, and varies between 1.5 and 2.5. A good average value for m is 2.0, which corresponds to Z0 of a transmission line being equal to 3Z1. As in the case of phase relays, it takes three ground distance relays to cover the three single-phase-to-ground faults. It should be noted that for a three-phase fault, the compensated phase current becomes Ia, since there is no zero sequence current for this fault. Transmission lines that are on the same tower, or paralleled along the same right of way, present unique problems to the associated line relays. The difficulty stems from the fact that the lines are mutually coupled in their zero-sequence circuits. The small amount of negative- and positive sequence mutual coupling can usually be neglected. The zero-sequence coupling causes an error in the apparent impedance as calculated by equation (4). Consider the fault at F on one of the two mutually coupled lines as shown in Figure above. For a phase-a-to-ground fault, the symmetrical component voltages at relay location R1 are given by mentioned equations (1)

      Viewing 1 replies (of 1 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.