Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 76 – تفاوت بین ANSI 67N و ANSI 50N

معمای حفاظت شماره 76 – تفاوت بین ANSI 67N و ANSI 50N

  • Creator
    Topic
  • #819
    احسان

      تفاوت بین ANSI 67N و ANSI 50N در چیست و در کجاها مورد استفاده قرار میگیرد و می توان به جای ANSI 67N ازANSI 87 استفاده کرد؟؟

      تفاوت بین ANSI 67N و ANSI 50N در چیست و در کجاها مورد استفاده قرار میگیرد و می توان به جای ANSI 67N ازANSI 87 استفاده کرد؟؟

    Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
    • Author
      Replies
    • #2714
      حمید

        بطور کلی منظور از 50N ،حفاظت ارت فالت جریانی با عملکرد آنی و بدون تأخیر است که ذاتاً حفاظتی غیر انتخابی است. کد 67N به المان پلاریزاسیون یا جهت دهی حفاظت ارت فالت بر می گردد. در شبکه های الکتریکی به دلیل تعدد ، گستردگی و گاهی اوقات پیش بینی نشدگی سیستم زمین، لازم است جهت تفکیک ارت فالتهای مختلف ، اینگونه فالتها بسته به منبع تغذیه و یا مسیر شکل گیری شان از هم تفکیک شوند تا یک حفاظت ارت فالت انتخابی مناسب شکل بگیرد. کد 87 نیز بطور کلی به حفاظت دیفرانسیل اختصاص دارد که یک نوع حفاظت منطقه ای است. این حفاظت می تواند بسته به نحوه طراحی سیستم حفاظت، خطاهای ارت فالت را نیز پوشش دهد یا ندهد. به هر حال مباحث مورد نظر شما حجم قابل توجهی از مبانی حفاظت در سطوح مقدماتی را شامل می شود، بنابراین خواهشمند است مشکلتان را خیلی مشخص همراه با ذکر شرایط عملی وقوع آن تشریح فرمائید تا بحث بتواند از کلی گویی بنده فراتر رود.

        #2717
        احسان

          باز هم متوجه نشدم انسی67n با انسی 50nدرست است که در بحث ارت فالت است.ولی ما مثلا در بحث ستینگ رله های نیروگاهی در تابلو 67n می گیریم.در حالی که در پست ها انسی 67nنمی گیریم چرا مگر با همان انسی 50nکار آن را انجام می دهد؟؟؟

          #2718
          حمید

            خیلی کوتاه و خلاصه عرض می کنم، فانکشن 50N مربوط به رله اضافه جریان غیر جهتی و 67N مربوط به ارت فالت جهتی است. هر دو نوع این فانکشنهای حفاظتی هم در نیروگاه هم در پست و هم در شبکه های صنعتی کاربرد دارند.

          Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
          • You must be logged in to reply to this topic.