  • #827
    علی

      با سلام ، می خواستم بدانم منظور از فرمان MASTER و SLAVE در رله AVR که برای تنظیم ولتاژ ثانویه ترانسها ، کنترل عملکرد موازی و ….چیست؟
      با سلام ، می خواستم بدانم منظور از فرمان MASTER و SLAVE در رله AVR که برای تنظیم ولتاژ ثانویه ترانسها ، کنترل عملکرد موازی و ….چیست؟

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #2736
      حمید

        به هنگام موازی نمودن دو یا چند ترانسفورماتور که هر یک مجهز به سیستم کنترل ولتاژ اتوماتیک و OLTC هستند، ارتباط سیستمهای کنترل مجزا جهت به حداقل رساندن جریانهای راکتیو گردشی بین ترانسها ضروری است. نحوه ارتباط با چندین مد مختلف شناسایی می شود که مد ( Master/follower (master/slaveیکی از آنها است. در این مد کنترلی سیستم کنترل یکی از ترانسها مستر شده و از طریق کنتاکتها و رله های کمکی پیش بینی شده در مدار کنترل تپ چنجر دیگر ترانسها وضعیت فیزیکی سیستم کنترل مستر را تقلید و دنبال می کنند. این مد کنترلی به دلیل پیچیدگی و وابستگی به کارکرد تعداد زیادی المان الکترومکانیکی امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. Where two or more transformers with automatically controlled on-load tap changers are operating in parallel, it is normally necessary to keep them either on the same tapping position or a maximum of one tap step apart. If transformers are operated in parallel on different tappings circulating currents will be set up and in general one step is the most that can be tolerated. Numerous procedures have been identified over the years to accomplish LTC transformer paralleling using electronic control. These are listed with some limited description along with alternative names sometimes used: 1. Negative reactance (reverse reactance): Seldom used today except in some network applications, this is one of the oldest procedures accomplished by other than mechanical means. This means of paralleling is the reason LTC controls are required by the standard to provide negative X capability on the line-drop compensation. Advantages: Simplicity of installation. The system requires no apparatus other than the basic control, with LDC X set as a negative value. There is no control interconnection wiring, so transformers can be distant from each other. Disadvantages: Operation is with a usually high

      Viewing 1 replies (of 1 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.