معمای تابلوی شماره 34 – سیم نول و ارت در تابلوهای تکفاز

  • Creator
    Topic
  • #831
    علی

      آیا در تابلوهای الکتریکی تکفاز سیستم نول وارت باهم اند یا نه اگر باهم اند مزایا ومعایبش چیه؟
      یا در تابلوهای الکتریکی تکفاز سیستم نول وارت باهم اند یا نه اگر باهم اند مزایا ومعایبش چیه؟

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #2742
      حمید

        بطور کلی موضوع به سیستم زمین انتخابی معرفی شده در IEC 60364,PART 4 یعنی TNC,TNS,TNCS,TT,IT بر می گردد. در مورد تابلوهای توزیع کوچک تکفاز معمولاً اتصال نول و ارت توصیه می شود. البته در شرایطی که تابلو تغذیه کننده المانهای حساس یا عناصر غیر خطی مانند منابع تغذیه سوئیچ مد در تجهیزات الکترونیکی می باشد اشتراک سیم نول و ارت به دلیل امکان تداخلات فرکانس بالا و هارمونیک در سیستم زمین توصیه نمی شود. A neutral wire is the return leg of a circuit; in building wiring systems the neutral wire is connected to earth ground at least at one point. North American standards state that the neutral is neither switched nor fused. The neutral is connected to the center tap of the power company transformer of a split-phase system, or the center of the wye connection of a polyphase power system. American electrical codes require that the neutral be connected to earth at the “service panel” only and at no other point within the building wiring system. Formally the neutral is called the “grounded conductor”; as of the 2008 NEC, the terms “neutral conductor” and “neutral point” have been defined in the Code to record what had been common usage. Shared neutrals in branch circuits meets the NEC, but not recommended when sensitive equipment is used. It is also not recommended when the circuit is powering non-linear loads. Non linear loads are

      Viewing 1 replies (of 1 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.