معمای حفاظت شماره 81 – ريزش بار (load shedding) در پست هاي برق

  • Creator
    Topic
  • #841
    مجید

      همانطور كه ميدانيد جهت پايداري در شبكه هاي قدرت در صورت كاهش فركانس يا ولتاژ از رله هاي ريزش بار استفاده ميگردد كه در پله هاي متفاوت باعث حدف بار ميگردد حال چگونه …
      همانطور كه ميدانيد جهت پايداري در شبكه هاي قدرت در صورت كاهش فركانس يا ولتاژ از رله هاي ريزش بار استفاده ميگردد كه در پله هاي متفاوت باعث حدف بار ميگردد حال چگونه ميتوان مقدار بار مورد نياز جهت حذف بار را تشخيص داد تا شبكه سريعتر به حالت پايداري برسد به نوعي ديگر رابطه بين بار و ولتاژ و همچنين بار با فركانس چيست؟

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #2758
      حمید

        در شبکه های الکتریکی بزرگ اعمال یک لود شدینگ یا بقول شما ریزش بار موثر و موفق نیازمند اجرای شبکه های اطلاعاتی وسیع و هوشمند کامپیوتری برای ارزیابی online کمیتهای الکتریکی و اعمال کنترلهای مناسب در سیستم است که اساساً می باید در سطح ملی محقق شود. در شبکه های کوچکتر نظیر شبکه های صنعتی این امر به واسطه سیستمهای کنترلی کوچکتر قابل دستیابی است. دو رویکرد اساسی در اعمال یک Load shedding در سیستمهای الکتریکی کوچک نظیر شبکه های صنعتی موجود است. در رویکرد اول یک سیستم هوشمند مدیریت توان بطور همزمان کلیه اطلاعات الکتریکی سیستم را دریافت و به کمک نرم افزارهای محاسباتی خود شرایط شبکه را ارزیابی کرده و فرمان مناسب را با نظر داشت اولویتهای فرآیندی و مکانیکی موجود در سیستم به بعضی بریکرها جهت پایدار نگاه داشتن شبکه می دهد. در رویکرد بعدی که از دقت پائینتری برخوردار بوده و متکی به برخی ضرایب مهندسی مربوط به قابلیتهای بار گذاری ژنراتورهای شبکه است، می توان تا حدی یک لود شدینگ موفق را محقق نمود. Precision approach Every circuit breaker, contactor and switching device in the high-voltage network is monitored for open and close status. In addition each circuit is provided with accurate active power transducers. Hence the PMS will be continually checking the active power balance in the network, and the actual consumption of each load. The PMS will be able to calculate exactly how much, and which, loads to shed when a generator trips due to a fault. The PMS can also add a small margin of power to each load to be shed so that the remaining generators are able to settle at a level similar to that before the faulted generator tripped. This is important when the pre-fault load factor of the generators is high i.e. approximately 90 to 95%, and it will prevent the transient power change in the remaining generators from causing a rise in gas-turbine power turbine temperature (frequently called the

      Viewing 1 replies (of 1 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.