معمای تابلو شماره 37 – فرق ترانس جريان وترانس معمولي در هنگام باز بودن ثانويه

  • Creator
    Topic
  • #852
    احسان

      به چه علت مي گويند هر زماني ثانويه ترانس جريان باز باشد هسته اين ها به شدت گرم شده و باعث سوختن آن مي شود،از طرفي آيا چه فرقي بين همين ترانس با ترانس هاي معمولي است كه اگر ثانويه ترانس معمولي باز باشد آيا اين ترانس ها نمي سوزند؟
      به چه علت مي گويند هر زماني ثانويه ترانس جريان باز باشد هسته اين ها به شدت گرم شده و باعث سوختن آن مي شود،از طرفي آيا چه فرقي بين همين ترانس با ترانس هاي معمولي است كه اگر ثانويه ترانس معمولي باز باشد آيا اين ترانس ها نمي سوزند؟

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #2776
      حمید

        تفاوت اصلی ترانسهای قدرت و اندازه گیری نقطه کار منحنی مغناطیسی آنها می باشد. در ترانسهای قدرت میزان mmf لینک شونده بین سیم پیچیها تقریباً ثابت و متناسب با ولتاژ ثابت اعمالی به ترانس است. در ترانسهای اندازه گیری نقطه کار مغناطیسی ترانس با تغییرات جریان تغییر می کند ، این تغییرات می باید در محدوده تغییرات خطی منحنی که در آن میزان جریان مغناطیسی ترانس قابل تعریف است، واقع شود. زیرا میزان دقت ترانسهای اندازه گیری به مقدار جریان مغناطیس کننده بستگی دارد. همچنین در ترانسهای جریان بر عکس ترانسهای قدرت که ولتاژ اولیه اعمالی به ترانس ثابت و تعیین کننده میزان شار لینک شونده با سیم پیچی است، شار در گیر با سیم پیچی ها متناسب با حاصلضرب امپدانس ثانویه در جریان متغیر عبوری از ترانس می باشد، این ولتاژ در شرایط مدار باز شدن ترانس جریان به دلیل افزایش امپدانس ثانویه افزایش می یابد. افزایش این ولتاژ به معنی افزایش چگالی شار لینک شونده با هسته است که می تواند سبب افزایش تلفات حرارتی آن شود. علاوه بر آن افزایش بیش از حد چگالی شار سبب اشباع ترانس جریان و احتمال شکل گیری اضافه ولتاژهای تیز در خروجی ترانس می شود که می تواند با جرقه های مخرب در ثانویه همراه باشد. البته اینکه یک ترانس جریان مدار باز در چه شرایطی دچار اضافه بار حرارتی یا بروز اضافه ولتاژ در ثانویه می شود نیازمند بررسی دقیقتر و محاسبات مرتبط است. برای مثال ترانسهای جریان درگیر با رله های حفاظتی امپدانس بالا نظیر High Impedance Restricted Earth Fault در یک بازه زمانی کوچک مواجه با شرایطی نظیر مدار باز شدن ثانویه می شوند. در این قبیل موارد محاسبات دقیق صورت گرفته با توجه به مشخصات ترانس و سطح اتصال کوتاه در محل تصمیم در خصوص لزوم نصب جرقه گیر در ثانویه ترانس جریان یا عدم لزوم آنرا نهایی می نماید.

      Viewing 1 replies (of 1 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.