Home » Topics » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 13- عملکرد نوسانی ژنراتورهای موازی

معمای نیروگاه شماره 13- عملکرد نوسانی ژنراتورهای موازی

  • Creator
    Topic
  • #862
    ناشناس

      4عدد توربین گازی و ژنراتور سنکرون8 MW به طور همزمان مشغول به کار می باشند ،3 عدد از آنها زیر بار می باشد ، …
      4عدد توربین گازی و ژنراتور سنکرون 8 MW به طور همزمان مشغول به کار می باشند ،3 عدد از آنها زیر بار می باشد ،با توجه به اینکه جریان و فرکانس و Cos fi مبایستی ثابت باشند ولی بر روی گیج ها نوسان وجود دارد ،طوری که جریان حدود 200 آمپر نوسان دارد ،لازم به ذکر است ولتاژ رگولاتور (AVR) تعویض شده است.

    Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
    • Author
      Replies
    • #2806
      حمید

        مد کنترلی مورد استفاده چیست؟ ظاهراً مشکل سیستم مورد نظر، یک Reactive load sharing ناموفق ناشی از تغییر AVRمی باشد که موجب جریانهای گردشی نوسانی بین ژنراتورها شده است. برخی از مدهای کنترلی نظیر Cross current compensation for kVAR load sharing نسبت به این تغییرات حساس تر می باشند، بنابراین باید ضمن چک مجدد ستینگ تجهیزات با توجه به مد کنترلی انتخابی، با سازنده سیستم کنترل جدید مشورت نمود. پارامترهای متنوعی ممکن است در بروز این اختلال سهیم باشند. In a paralleled arrangement, the voltage and frequency outputs of the generator sets are forced to exactly the same values when they are connected to the same bus. Consequently, generator set control systems cannot simply monitor bus voltage and speed as a reference for maintaining equal output levels. If, for example, one set operates at a higher excitation level than the other sets, the reactive load will not be shared equally. Similarly, if a generator set is regulated to a different speed than the others, it will not share kW load properly with other generator sets in the system. Each generator set in the system has two active control systems always in operation: the excitation control system regulating voltage and the fuel control system regulating engine speed. Generators can be sharing kW load and have problems sharing kVAR load, and vice versa. So real power sharing (expressed as kW) depends on speed matching between the generator sets and fuel rate control; reactive power (expressed as kVAR) is primarily dependent upon voltage matching and excitation system control between the generator sets. Although it is sometimes possible to integrate systems of different manufacturers, generator set governors and load sharing controls should be of the same manufacturer to avoid conflicts in responsibility for proper system operation. Several types of load sharing control are available: -Droop governing and voltage regulation (reactivedroop compensation) -Isochronous kW load sharing -Cross current compensation for kVAR load sharing -Isochronous Voltage kVAR load sharing. Cross current is a flow of electrical current between generator sets that is caused by dissimilar excitation levels in those sets. Cross current compensation is a term describing operation of paralleled generator sets without intentional voltage droop. This is achieved by insertion of a droop current transformer (CT), usually on

        #2814
        Guest

          مد کنترلی ژنراتور Droop load sharing می باشد شایان ذکر است AVR ژنراتور خاموش با ژنراتور زیر بار تعویض شده و همه یک نوع می باشند . آیا ممکن است نشتی جریان از جایی به وجود آمده باشد؟تمامی ابعاد load sharing در برق ،مسیر فرمان سوخت در مکانیک و فرمان های کنترلی برای تحریک ولو های توربین و مسیر سوخت چک شده است ؟در صورت امکان بحث را به صورت گسترده و پارامترها کامل مطالعه شود .همچنان مشکل تغییر جزیی گیج های جریان ،pF ، توان فرکانس وجود دارد.

          #2815
          Guest

            در صورتی که بخواهیم ژنراتور خاموش فعلی را با ژنراتور جدیدی با مشخصات سطح ولتاژ،فرکانس ،توان ،ابعاد ،دور،PF برابراز یک کارخانه دیگر تعویض گردد چه پارامترهای کلی و جزیی در عمل می بایستی رعایت شود ؟

            #2834
            حمید

              1- فکر می کنم بد نباشد سیستم تحریک و تجهیزات مرتبط بازبینی شود زیرا عدم تعادل جریانی تا این حد ممکن است ناشی از سوختن بعضی تریستورها یا اتصال کوتاه شدن حلقه به حلقه سیم پیچی تحریک باشد. 2- بطور کلی هر دو ژنراتور هم ولتاژ و هم فرکانس را می توان با هم موازی کرد اما برای کارکرد مطلوب و قابلیت اطمینان مناسب سیستمهای موازی شونده باید از حداکثر انطباق برخوردار باشند. این انطباق نه تنها شامل سیستمهای کنترل بلکه شامل مشخصات فنی گرداننده ژنراتور و خود ژنراتور نیز می شود. در زیر مشروح مواردی که جهت حفظ بیشترین انطباق بین واحدها باید رعایت شوند با استفاده از کتابچه فنی شرکت کومینز آمده است. Simply speaking, generator sets in a paralleling system are compatible when they have: -Compatible engines -Compatible alternators -Compatible load sharing control systems -Compatible interfaces to other monitoring and control systems, including local and remote monitoring,

            Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)