Home » Topics » معماهای فارسی » پست های انتقال و توزیع » معمای پست شماره 6 – طراحی پست کاهشی

معمای پست شماره 6 – طراحی پست کاهشی

  • Creator
    Topic
  • #889
    علی

      پست کاهشی با ترانسفارمر 400 کیلو ولت آمپر به چند بخش تقسیم میشود تجهیزات هر بخش چیست و باید به کدام نکات توجه کرد؟
      پست کاهشی با ترانسفارمر 400 کیلو ولت آمپر به چند بخش تقسیم میشود تجهیزات هر بخش چیست و باید به کدام نکات توجه کرد؟

    Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
    • Author
      Replies
    • #2879
      حمید

        آیا منظور از پست کاهشی همان پست کمپکت است؟

        #2880
        علی

          بله کمپکت هم میشه،البته منظور من طراحی قدیمی تر هست

          #2882
          حمید

            شرکت توانیر دستورالعمل نسبتاً جامعی برای اینگونه پستها تحت عنوان ” الزامات و معیارهای ارزیابی فنی پستهای کمپکت پیش ساخته ” تدوین نموده است. مطابق استاندارد IEC 62271-202 ،پستهاي کمپکت پيش ساخته، به مجموعه اي با تجهيزات تست شده شامل ، ترانسفورماتور توزيع، تابلوي فشار متوسط وفشار ضعيف، اتصالات و تجهيزات مرتبط با آنها كه در يک واحد يكپارچه جمع آوري شده اند، گفته می شود .با توجه به نصب اين پستها در مکانهاي عمومي، بايستي درجه بالايي از ايمني افراد را دارا باشند .براي پستهاي مورد استفاده در هواي آزاد، تمامي تجهيزات در داخل يک كيوسك قرار ميگيرند تا از تجهيزات در برابر تاثيرات آب و هوايي و دسترسي غيرمجاز محافظت شوند. ساختار پست كيوسكي ، به طور معمول به سه بخش شامل تابلو فشار متوسط، تابلوي فشار ضعيف و ترانسفورماتور توزيع تقسيم ميشود. از نقطه نظر کاربرد این نوع پستها به دو دسته پستهای پاساژ ( عبوری در میان رینگ) و شعاعی تقسیم می شوند. از نظر نوع دسترسی نیز به دو دسته آدم رو و غیر قابل ورود برای فرد تقسیم می شوند. سه دسته پستهای موبایل، پستهای یونیتی که فاقد محفظه بیرونی هستند و بطور روباز در کنار محدوده مورد بهره برداری قرار می گیرند و نوع “پد مانند” که کل پست درون یک محفظه فلزی واقع می شود از انواع پستهای کمپکت مرسوم در کشور ما می باشند. از موارد مهم فنی که در طراحی اینگونه پستها می باید مد نظر قرار گیرند می توان به موارد زیر اشاره کرد: – ولتاژ نامي که در کشور ما در رده های ٢٠،١١ يا ٣٣ کيلوولت است. – سطوح عایقی پایه برای هر یک از ولتاژهای انتخابی یعنی 75، 125 و 170 کیلو ولت – جريان مجاز مدار اصلي – جريان اتصال کوتاه قابل تحمل تجهيزات براي مدار اصلي و اتصالات زمين ٢٠،١٦ يا ٢٥ کيلوآمپر و 16 کيلو آمپر براي اتصالات زمين بر اساس محاسبات اتصال کوتاه ، (جريان پيک قابل تحمل نامی براي مدار اصلي و اتصالات زمين بر اساس کاربرد مشخص مي شود). – مدت زمان مجاز براي تداوم اتصال کوتاه ١ يا ٣ ثانيه مطابق استاندارد مذکور – ولتاژ تغذیه کمکی مدارات که 230 ولت متناوب توصیه می شود ولی بسته به شرایط می تواند 48 و 110 ولت مستقیم نیز استفاده شود. –  حداکثر قدرت نامي پست کمپکت پيش ساخته – قدرت نامي ترانسفورماتور – تلفات نامي ترانسفورماتور در بار نامي و ولتاژ نامي – کلاس حرارتی نامی پست با توجه به شرايط محيطي مانند حداکثر و حداقل دما، ارتفاع و رطوبت

            #2903
            Guest

              فاصله حریم ترانس با دیوارهای پست چطور انتخاب میشود؟