Home » Topics » معماهای فارسی » کنترل » معمای کنترل شماره 3 – دتکتور حرارتی

معمای کنترل شماره 3 – دتکتور حرارتی

  • Creator
    Topic
  • #904
    Guest

      معلومات نسبتا کلی از طرز کار Mechanical Rate of Rise Heat Detector بدهید.
      با تشکر

      معلومات نسبتا کلی از طرز کار Mechanical Rate of Rise Heat Detector بدهید.
      با تشکر

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #2906
      حمید

        گاهی نرخ افزایش دما بیش از مقدار مطلق دما گویای تغییر وضعیت سیستم است. برای مثال در دکتورهای اطفاء حریق دو روش سنجش دمای محیط و سنجش نرخ افزایش دمای سیستم برای تشخیص وقوع حریق بکار می رود. در روش دوم با استفاده از یک دکتور الکتروپنوماتیک شیب افزایش دمای محیط آشکار می شود. در این روش یک دیافراگم تحت تأثیر اختلاف فشار ناشی از تغییر دما تغییر وضعیت داده و با بستن یک مدار الکتریکی آلارمی را صادر می نماید. The principal for an electropneumatic rate-of-rise heat detector was first patented in 1941 and has been subject to ongoing product development since that time. Electropneumatic heat detectors comprise a controlled vented chamber containing a diaphragm that moves due to a pressure differential according to the rate of change of the ambient temperature. When the ambient temperature changes faster than the calibrated rate which the vent has been designed to release, the diaphragm moves sufficiently to create an electrical circuit to indicate an alarm. The main benefit of electropneumatic heat detectors is that they operate at a range of temperatures because they respond to the rate of change in temperature, not at a fixed temperature only.

      Viewing 1 replies (of 1 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.