Home » Topics » معماهای فارسی » کابل های الکتریکی » معمای کابل شماره 5 – محاسبه سایز کابل فشار قوی

معمای کابل شماره 5 – محاسبه سایز کابل فشار قوی

  • Creator
    Topic
  • #905
    محمد

      آیا محاسبه سایز کابل فشار قوی مثلا 20 کیلو ولت با روش محاسبه کابل 400 ولت مشابه است ؟واگر بله چرا کابل های فشار قوی در سایز کمتر از 25 یا 50 ساخته نمی شود؟
      آیا محاسبه سایز کابل فشار قوی مثلا 20 کیلو ولت با روش محاسبه کابل 400 ولت مشابه است ؟واگر بله چرا کابل های فشار قوی در سایز کمتر از 25 یا 50 ساخته نمی شود؟

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #2909
      حمید

        بطور کلی محاسبات جریان دهی دائمی و ثابت کابلهای فشار متوسط و قوی بر اساس استاندارد IEC 60287 قابل انجام است. محاسبات جریان دهی موقت و تناوبی نیز مطابق IEC 60853 قابل پیگیری است. استانداردهای IEC 60949 و IEC 61443نیز برای محاسبات تحمل کابل در مقابل اتصال کوتاه توصیه می شوند. اما اینکه چرا کابلهای سایز کوچک در رده ولتاژ متوسط ساخته نمی شود، می توان به چند مورد اشاره کرد. اول آنکه رنج مصرف تجهیزات فشار متوسط به تنوع و فراوانی تجهیزات فشار ضعیف نیست، بنابراین ایجاد خطوط تولید متنوع برای این نوع محصول مقرون به صرفه نمی باشد.ثانیاً الزامات مکانیکی مربوط به ایستایی کابل، همچنین سر بندی آن روی تجهیزات فشار متوسط امکان استفاده از سایزهای کوچک را میسر نمی سازد. همچنین با افزایش ولتاژ، ساختمان و ابعاد تجهیزات الکتریکی بیش از جریان دهی متأثر از الزامات کنترل تنشهای الکتریکی روی تجهیز بوده و جریان دهی در اولویت بعدی قرار دارد. ضمناً سطوح اتصال کوتاه معدود موجود در رده فشار متوسط، ( 16 تا 20 کیلو آمپر برای شبکه ما ) امکان استفاده از کابلهای قدرت با سیم مسی نازک که از تحمل اتصال کوتاه محدودی برخوردارند را منتفی می نماید.

      Viewing 1 replies (of 1 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.