اخیراً به اتفاق همکاران در تست ژنراتور واحد اول یکی از نیروگاه های داخل کشور حضور داشتیم . حین آزمایش ، مدار اندازه گیری پیشنهادی شرکت خارجی جهت برآورد میزان مقاومت اهمی سیم پیچی استاتور ، جلب نظر نمود.
روش آزمایش چنین است که برق سه فاز متعادل به سیم پیچ استاتور وصل شده و مقادیر مختلف جریان و توان مصرفی اندازه گیری می شود . روش اندازه گیری توان واته مصرفی ، روش معروف آروند یا دو واتمتری توسط دو واتمتر مجزا است . پس از اندازه گیری توانهای w1 و w2 و جریان مصرفی I مقاومت سیم پیچی از رابطه زیر قابل استنتاج است:W3ph = w1-w2 = 3RI2 سؤال اینجا است که چرا برای محاسبه توان مصرفی از واتمتر سه فاز و یا سه واتمتر تک فاز استفاده نمی نمایند و یا اگر قرار بر استفاده از وات متر مجزا است ، چرا با وجود تقارن مدار برای صرفه جویی از یک عدد وات متر جهت برآورد توان مصرفی یک فاز استفاده نمی شود؟
در حالتهای اخیر چه چیزی را در مقایسه با سیستم دو واتمتری از دست می دهیم ؟ چرا روش دو واتمتری بر دیگر روشها ارجحیت دارد؟