Home » Topics » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 65 – ترانسفورماتور برای اتصال به ژنراتور

معمای ترانسفورماتور شماره 65 – ترانسفورماتور برای اتصال به ژنراتور

  • Creator
    Topic
  • #930
    امیر

      بهترین نوع و مشخصات ترانسفورماتور افزاینده برای ژنراتور های 400 ولت برای موازی سازی با شبکه توزیع 20 کیلو ولت جه میباشد؟…
      بهترین نوع و مشخصات ترانسفورماتور افزاینده برای ژنراتور های 400 ولت برای موازی سازی با شبکه توزیع 20 کیلو ولت جه میباشد؟ ترانس های متصل به باس بار 20 کیلو ولت دارای اتصال Dyn5 میباشند. لازم به توضیح است ترانس فوق توزیع دارای خروحی با اتصال مثلث و گروه برداری 11 است. لطفا راهنمایی کنید

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #2999
      حمید

        مهمترین موضوع مرتبط با نوع اتصال ترانس واسطه مابین شبکه و ژنراتور، وجود هارمونیک های جریانی در سیستم است. همانطور که می دانید ژنراتورها بسته به گام سیم پیچی اعمالی روی آنها مولد هارمنیکهای جریانی متنوعی هستند. در گامهای سیم پیچی 5/4 و 7/6 وجود هارمونیک 3 و مضارب آن می تواند دردسر ساز باشد. استفاده از ترانسفورماتور حائز اتصال مثلث می تواند سبب حذف این گروه از هارمونیکهای جریانی باشد. از کارکردهای مهم دیگر ترانسفورماتور واسطه امکان هماهنگی عایقی دو سیستم با الزامات متفاوت است. با وجود یک انتخاب صحیح همچنین می توان سیستم زمین مناسب با هر شرایطی را در دو طرف ترانس ایجاد نمود. در زیر مزایا و معایب اتصالات مختلف ترانسفورماتور میانه تشریح شده است. a- Grounded-Wye (utility)