Home » Topics » معماهای فارسی » پست های انتقال و توزیع » معمای پست شماره 9 – نسبت X به R

معمای پست شماره 9 – نسبت X به R

  • Creator
    Topic
  • #934
    احسان آرزومند

      نسبت X به R چيست؟ در بعضي از نرم افزار هاي محاسبات شبكه با به گزينه ايي بر ميخوريم كه نسبت X به R را مي خواهد مثلا در نرم افزار ETAP7 كه سوال من اين است اين نسبت چيست و منظور از اين دو پارامتر كدام است؟
      نسبت X به R چيست؟ در بعضي از نرم افزار هاي محاسبات شبكه با به گزينه ايي بر ميخوريم كه نسبت X به R را مي خواهد مثلا در نرم افزار ETAP7 كه سوال من اين است اين نسبت چيست و منظور از اين دو پارامتر كدام است؟

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • Author
      Replies
    • #2987
      سعيد

        با سلام نسبت R/X همانگونه كه مشخص است نسبت مقاومت اهمي خط به ادميتانس خط است. بيشتر در محاسبات اتصال كوتاه كاربرد دارد. مثلا در جريان پيك اتصال كوتاه و يا محاسبه امپدانس خط اگر نسبت R/x فيدر شبكه و خط را نتوانستيد محاسبه كنيد يك تقريب مناسب در اكثر مواقع 0.1 است. براي توضيحات بيشتر به كتاب اتصال كوتاه در شبكه تاليف مهندس سلطاني انتشارات دانشگاه تهران مراجعه كنيد. موفق باشيد

        #2995
        حمید

          مدار معادل تونن اکثر شبکه های قدرت با راکتانس و رزیستانس معادل آنها قابل شبیه سازی است و در بیشتر مطالعات قابل استفاده است. بطور کلی عبور شبکه از شرایط گذرا بستگی به نسبت (X/R) شبکه دارد، که در آن X = ?L معرف راکتانس و R معرف مقاومت اهمی شبکه است. این نسبت در مطالعات پایداری و اتصال کوتاه از اهمیت زیادی برخوردار است. پیک جریان اتصال کوتاه و مدت زمان تداوم مولفه dc آن با افزایش نسبت مذکور اضافه می شود. نرم افزارهای شبیه ساز شبکه نظیر آنچه شما اشاره نمودید، نسبت فوق را بر اساس اطلاعات ورودی محاسبه می کند و آنجا که نیاز است بخشی از شبکه به عنوان یک جعبه سیاه به نرم افزار معرفی شود، می باید معادل تونن آن نیز مشخص شود. برای مثال اگر قرار است یک شبکه محلی کوچک در نقطه ای به یک شبکه بزرگ وصل شود باید سطح اتصال کوتاه و (X/R)شبکه در نقطه اتصال مشخص باشد. در زیر مبانی مداری نسبت مذکور تشریح شده است. The peak short-circuit current is the maximal instant value of the short-circuit current which occurs normally within the first few milliseconds after the occurrence of the short-circuit. The system configuration with a single-fed three-phase short-circuit is dealt with in Figure below. where Un is the nominal system voltage, ϕU is the angle of voltage related to zero crossing as per Figure, c is the voltage factor according to Table below, T is the time constant: T = L/R, X is the reactance of the short-circuit impedance: X = ?L, R is the resistance of the short-circuit impedance, ? is the angular velocity and ? the angle of the short-circuit impedance: ? = arctan(X/R). The initial short-circuit current I”k is equal to the first part (periodic term) of above Equation, the second term is the aperiodic and decaying d.c.-component of the current. If the time course of the short-circuit current as per Equation is related to the peak value of the initial short-circuit current The maximum of the peak factor ? determines the maximum of the short-circuit current (peak short-circuit current ip) to be calculated by partial differentiation of Equation with respect to ϕU and t . The maximum of the peak factor always occurs for short-circuits at ϕU = 0 and t ? 10 ms (50 Hz), respectively t ? 8.33 ms (60 Hz), whatever the ratio R/X might be Special attention for the calculation of peak short-circuit current must be given in the case of short-circuits in meshed systems or in systems having parallel lines with R/X-ratios different from each other. A detailed analysis of these conditions is given in IEC 60909-1.

        Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
        • You must be logged in to reply to this topic.