Home » Topics » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 69 – مدت زمان تخریب ترانس

معمای ترانسفورماتور شماره 69 – مدت زمان تخریب ترانس

  • Creator
    Topic
  • #958
    فریبرز مرندی

      روش محاسبه زمان تخریب ترانس در خلال ماکزیمم اتصال کوتاه چگونه است؟…
      روش محاسبه زمان تخریب ترانس در خلال ماکزیمم اتصال کوتاه چگونه است؟
      همانطور که مشاهده کرده اید روی ترانسها در کنار مقدار اتصال کوتاه مدت زمان مجاز آن را نیز درج میکنند. میتوان گفت این زمان زمانی است بنام مدت زمان تخریب ترانس.حال بررسی کنید برای یک ترانس dyn 20/.4kv/ uk4%/z1=z2/z0=80%z1/100mva این زمان چقدر است؟

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • Author
      Replies
    • #3135
      هادی- از ایران ترانسفو

        این زمان بر اساس مدارک فنی ساخت هر ترانس محاسبه می گردد.که فرمول ها محرمانه بوده و قابل ارائه نیست. برای تائید مقدار زمان فوق تست اتصال کوتاه واقعی باید انجام گیرد و از تست های تایپ می باشد که در ایران آزمایشگاه مخصوص وجود ندارد. به همین دلیل باید به مقادیر ذکر شده در مشخصات ترانس اعتماد نمود!

        #3142
        مدیر سایت

          به معمای ترانسفورماتور شماره 73 مراجعه فرمائید.

        Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)