Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 94 – عملکرد رله دیستانس در حالت تغییر جهت بار و جریان

معمای حفاظت شماره 94 – عملکرد رله دیستانس در حالت تغییر جهت بار و جریان

  • Creator
    Topic
  • #971
    مجید

      در رله های دیستانس پلاریته ترانسهای جریان برای دید رله مهم است و در واقع رله دیستانس یک رله جهتی با توجه به جهت جریان میباشد و ما در تنظیمات رله، نقطه زمین ترانس جریان به سمت باسبار یا خط را مشخص میکنیم.حال چنانچه ….
      با سلام و خسته نباشید
      در رله های دیستانس پلاریته ترانسهای جریان برای دید رله مهم است و در واقع رله دیستانس یک رله جهتی با توجه به جهت جریان میباشد و ما در تنظیمات رله، نقطه زمین ترانس جریان به سمت باسبار یا خط را مشخص میکنیم.حال چنانچه ما در یک رله دیستانس دید رله را مثلا فوروارد بگیریم و در اثر انتقال توان و رینگ بودن شبکه های انتقال جهت عبور توان و جریان در خط عوض شود آیا تاثیری در عملکرد رله نمی گذارد؟ یعنی اینکه در اینصورت پلاریته ترانس جریان تغییر کرده و این تغییر در دید رله و تنظیمات و عملکرد تاثیری ندارد؟ لطفا با تو ضیحات کامل راهنمایی کنید.

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • Author
      Replies
    • #3065
      فریبرز مرندی

        با سلام در صورت امکان توضیحات را کامل تر کنید.رله مذکور را فوروارد بگیریم یعنی چه؟ بطور کلی رله دیستانس با چندین نوع مشخصه وجود دارد مثل رله دیستانس با مشخصه امپدانسی یا تخت که فقط به زاویه امپدانس خط وابسته است (کاملا غیر جهتی می باشد)و برای خطاهای جلو رله و پشت سر خود عمل می نماید که بزرگترین عیب این نوع رله است و رله دیستانس با مشخصه موهو که ذاتا جهت دار است و توسط دو عامل امپدانس و زاویه آن تنظیم میشود یا با مشخصه افست که رله کمی از پشت خود را میبیند.به نظر بنده پلاریته ct در هنگام نصب بایستی با توجه به طرح حفاظتی صحیح در نظر گرفته شود.

        #3138
        حمید

          بطور کلی رله های دیستانس در قبال امپدانس بار چه فوروارد و یا بکوارد، در صورت تنظیم صحیح عمل نمی کنند. شاید بحث شما در مورد اتصال کوتاه ها و یا تغییرات امپدانس ناشی از مثلاً نوسان بار در پشت رله باشد که آن نیز با جابجایی مناسب مشخصه عملکرد رله همچنین استفاده از فانکشنهای تشخیص power swing می تواند بخوبی کنترل شود.

        Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)