- This topic has 1 reply, 1 voice, and was last updated 3 years, 1 month ago by .
-
Topic
-
اولیه یک ترانس توزیع با اتصال DYn توسط سه عدد فیوز حفاظت می شود . در سمت دیگر ترانس یعنی سمت ستاره ، اتصال کوتاه فاز-زمین شدیدی روی ترمینالهای ترانس رخ می دهد .
در چنین شرایطی اگر حفاظتهای مکانیکی ترانس درست عمل نکنند چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ ظاهراً نمی توان به عملکرد فیوزها در سمت مثلث ترانس امید داشت زیرا اتصال کوتاه رخ داده از نوع تکفاز به زمین است و این مؤلفه جریانی قادر نیست از سد اتصال مثلث گذشته و باعث عملکرد فیوزها شود . با اینحال در یک انتخاب درست در آخرین لحظات فیوزها بداد ترانس رسیده و مانع از تخریب کلی آن می شوند .به نظر شما چگونه چنین چیزی اتفاق می افتد ؟
Viewing 1 replies (of 1 total)
Viewing 1 replies (of 1 total)
- You must be logged in to reply to this topic.